Skrivet av: Compact skrivet 19 februari 2010, 12:12:12
Hej!
Jag undrar om det är skadligt för värmepumpen att jobba med ett system som kräver hög framledningstemperatur på elementen eller är det bara att man får sämre verkningsgrad?Jag menar att om pumpen klarar att hålla önskad värme inne utan att tillsatsen går in men ligger på tex 55 grader framledningstemperatur ofta för att uppnå det.Sliter det ut pumpen i förtid eller blir det bara sämre verkningsgrad.

Hans
Titel: SV: Hög framledningstemperatur
Skrivet av: Elmer skrivet 19 februari 2010, 17:09:55
Tror inte det sliter mer på pumpen, men det ger helt klart sämre verkningsgrad.
Vid 0/35 (temp på inkommande köldbärare/framledningstemp) har min VP en verkningsgrad (COP) på 4,9 enligt Nibe.
Vid 0/50 är COP nere på 3,5.
Vid 0/55 är den sämre ändå.

Det som sliter mest på kompressorn är antalet starter.