Skrivet av: pajas
« skrivet: 08 februari 2009, 17:46:02 »

Då tackar och bockar jag ännu en gång!

fan ,många funderingar när man trycker och har sig.....
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 08 februari 2009, 17:38:06 »

pajas,

värdet på returen är inget börvärde utan det är maximal tillåten retur. Detta förbises dock under vv-produktion och gäller vid enbart värmedrift.
Skrivet av: pajas
« skrivet: 08 februari 2009, 14:11:21 »

En kontrollfråga bara...

så även om det i slutet på VV-körningen ser ut så här:

Framledning  59  (70)
Returledning  58  (55)



 är det helt ok?

Värdet på framledningen ställer ju om sig till 70 ºC,men inte värdet på returen.Men det är alltså 70 ºC som ligger till grund som maxtemp ändå på returen?
Skrivet av: pajas
« skrivet: 08 februari 2009, 13:08:27 »

Tack kockis!

Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 08 februari 2009, 13:02:25 »

Pumpen tar inte skada av att köra VV lite längre tiden är stäld för att temperaturen i huset inte ska hinna sjunka så mycket, det är en komfortfråga som är olika i olika hus.
Pumpen stoppar VV poduktionen med pressostat och undertiden den tillverkar VV ställer den upp värdet för hög retur till 70 grader
Skrivet av: pajas
« skrivet: 08 februari 2009, 12:07:15 »

Ny fråga:

om man går in på servicemenyn => varmvatten => varmvattentid så är den ju inställd på 20 minuter från fabrik.

Om det då är mycket VV att tillverka så hinner ju inte pumpen med det på 20 minuter utan hoppar över till att värma huset om behov finns. Då värmer pumpen huset,för att sen hoppa tillbaka och värma det sista VV,kanske bara 5 minuter eller så.

Jag ställde upp varmvattentid till 30 minuter,och min fråga blir då:
Kan pumpen ta skada av att köra VV för länge?
Det såg ut så här ung på Tempmenyn:

Framledning  59  (70)
Returledning  58  (55)

returen var alltså högre än rek börvärde...stänger då pumpen av på givaren i tanken,eller stänger den av på för högt tryck?

För värmekomforten i huset kan VV-tillverkningen pågå 30 minuter det märks inte,men tar pumpen skada?

hoppas ni förstår!
Skrivet av: pajas
« skrivet: 08 februari 2009, 11:34:02 »

Strålande Larm_HP,tack och bock!
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 08 februari 2009, 11:26:27 »

Visst har det med det viktad värdet att göra. Starttemperaturen ligger på 44 C, och det är som Rickard säger att vi har två givare, en i toppen och en i botten. Styrningen jämför dessa två temperaturer och lyssnar till 60% av givaren i botten. När dessa två givare tillsammans har ett värde under 44 startar vv-produktionen
Skrivet av: pajas
« skrivet: 07 februari 2009, 22:51:04 »

Tack Rickard!

Har en annan fråga,får dock fundera på formuleringen så ni förstår vad jag menar.
Återkommer!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 februari 2009, 22:13:56 »

Jag tror thermia har två olika varmvattengivare, en i övre delen (som visar det varmvatten som du faktiskt får ut) och en lite längre ned som styr varmvattenproduktionen.
När ingen använder tappvarmvatten sker en bättre skiktning i beredaren vilket i sin tur gör att det ser ut att vara stor skillnad på de två...

Det är i alla fall vad jag tror.
Skrivet av: pajas
« skrivet: 07 februari 2009, 20:44:52 »

Hej!

Pumpen går finfint,men har några frågor om varmvattnet.

Vi börjar med den första:
Nu i veckan när när alla har varit hemifrån på dagtid så har pumpem kört VV ung var 12-15:e timma hela veckan. Vattentanksymbolen har varit helt tom...och vattentempen har varit nere på 44 ºC(den angivna tempen på displayen) när vv-tillverkningen startar.

Nu idag lördag,när det gått åt mer varmvatten så såg det ut så här:
Vattentanksymbolen var helt tom,men vattentempen i displayen var bara ner i 51 ºC när vv-tillverkningen startade.

Har det med det viktade värdet att göra tro?
eller vad säger ni?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!