Utloggad Petter Lindberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
Värmepumpen går ej
« skrivet: 18 februari 2011, 17:25:55 »
Hej !
Undrar om nÃ¥gon har haft samma problem. Värmepumpen har stannat. Dvs brinepumpen gÃ¥r ej, kompressorn stÃ¥r sitlla.  Inga larm har löst. Systemen helt intakta. Cirkulationspumpar fungerar. Ström pÃ¥ alla faser in till pannan. Har varit i kontakt med Thermia. De vet ej . Är det nÃ¥gon som haft samma problem ?

Mvh  Petter

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Värmepumpen går ej
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2011, 17:46:21 »
Felvisande utetempgivare.
Om den t.ex. visar +20 grader så kommer inget att hända, kolla det.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Värmepumpen går ej
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2011, 18:05:04 »
Hmm... Vet inte Thermia? Gjorde de ett ärligt försök?
Hur är temperaturen inne?
Vad visar utomhustemp?
Går den på tillsats? Då kan det vara så att avfrostningsgivare visar fel, dvs -20 ºC eller lägre. Då stannar komp och den går in på tillsats.
Kolla alla värden i tempmeny samt dina inställningar.
Ã…terkom!
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad Petter Lindberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Värmepumpen går ej
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2011, 19:12:22 »
Hej och tack !


Utetempen är -9 gr C och övriga värden ok. Det som dock är lite märkligt är att när jag går in i trenden så kan jag inte se att 3 eller 6 kw patronerna varit inne mer än mycket litet. Kan det vara så att volttalet sjunkit och tt den i och med det stoppar. Både 3 och 6 kw patronerna är i emellanåtDetta ser jag under rubriken "text" i online funktionen. Eller finns det någon säkring som kan ha löst.


Mvh  Petter

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Värmepumpen går ej
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2011, 19:16:48 »
Hade du kollat vad avfrostningsgivaren visade?

Du skriver att utetempen är -9°C, och du menar säkert att det är vad som visas på värmepumpens display, men jag vill ändå övertyga mig om att det verkligen är det du menar - så att du inte bara kollat på vilken utegivare som helst i huset...

Har du provat starta om värmepumpen?
Brukar ni ha låg spänning på elnätet?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Värmepumpen går ej
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2011, 20:41:34 »
Ute temp givaren i displayen är INTE samma som avfrostningsgivaren.  Kolla service menyn  avfrostning längst ner stÃ¥r det avfrostningsgivare.  Service menyn kommer du in i genom att hÃ¥lla in vänsterknappen i 5 sek

Utloggad Petter Lindberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Värmepumpen går ej
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2011, 09:56:10 »
 Hej !

Värmepumen befinner sig på en ö rätt lång ut i havsbandet. Detta gör tt jag i princip bara har tillgång över On-Line funktionen. Sist jag var ute så kalibrerarde jag utetemperaturgivaren.

Sedan jag var ute sist och la om begränsningsvaktens inkoppling i värmepumpen sÃ¥ gick den klanderfritt under ett antal veckor. Plötsligt sÃ¥ stoppade värmepumpen att gÃ¥. Det stÃ¥r ingenting i displayen  och inga larmer har löst.
Bifogar iställningar om det är ng som är fel som jag inte ser.


Nr   IngÃ¥ngssignal   Värde   Trend   Status
    RUM   11,5 °C   1   
0   Utetemperatur   -5 °C   1   
2   RUM_dec   5       
3   RUM bör   12 °C       
5   Framledning   32 °C   1   
6   Returledning   26 °C   1   
7   Varmvatten   32 °C   1   
8   Brine UT   7 °C   1   
9   Brine IN   14 °C   1   
10   Kyla   -40 °C       
11   Temperatur Kurva 2 / Pool   0 ºC       
12   Ström   7 Amp       
13   Tillsatsvärme 3kW   TILL       
13   Tillsatsvärme 6kW   FRÃ…N       
14   Ã–nskad framledning   29 °C       
15   FLcal2   37 unit       
16   Brinepump   0       
16   Kompressor   0       
16   Cirk.pump   Till       
16   VXV varmvatten   0       
16   ELsteg2 TV   0       
16   Shunt -   0       
16   Shunt +   0       
16   ELsteg 1 OLJA   Till       
17   Shuntgr. -   0       
17   Shuntgr. +   0       
17   Shunt kyla -   0       
17   Shunt kyla +   0       
17   Aktiv kyla / Pool vxv.   0       
17   Passiv kyla   0       
17   Larmrelä   0       
18   outPWM   0 unit       
19   Högtryckspressostat   normal       
19   LÃ¥gtryckspressostat   normal       
19   Motorskydd   normal       
19   LÃ¥g Köldbärartemperatur   normal       
19   LÃ¥gt flöde köldbärare   normal       
20   Utegivare   normal       
20   Framledningsgivare   normal       
20   Returledningsgivare   normal       
20   Varmvattengivare   normal       
20   Rumsgivare   normal       
20   Ã–verhettningsskydd Elpatron   normal       
20   Fel Fasföljd   normal       
21   STATUS1   160       
22   BEHOV   80       
23   Tryckrör   14 °C       
25   Integral   -860 °/min   1   
26   Integral_MSD   3 unit       
27   clk_driftVV   0 unit       
28   clk_startVP   4 unit       
29   Program version   63       
30   clk_HOUR   0 unit       
31   clk_DAY   0 unit       
32   clk_VVstop   0 unit       
50    Ändra Önskad Rumstemp   12 °C       
51   Ã„ndra Driftsläge   AUTO       
52   Ã„ndra Värmekurva   28 °C       
53   Värmekurva Min   10 °C       
54   Värmekurva Max   65 °C       
55   Kurva 5   0 °C       
56   Kurva 0   0 °C       
57   Kurva -5   0 °C       
58   Värmestopp   15 °C       
59   Sänkning   2 °C       
60   Rumfaktor   0 PÃ¥verkan       
61   Kurva 2 (22-56) / Pool (4-35)   35 °C       
62   Kurva 2 Min   10 °C       
63   Kurva 2 Max   55 °C       
64   E_kk_MIN2   45 unit       
65   E_kk_MAX2   32 unit       
66   DXXts_MSD   20 unit       
67   E_kk_MAX2   60 unit       
68   Varmvattenstart (29°C = OFF )   36 °C       
69   Varmvattentid   20 min       
70   Värmetid   20 min       
71   Intervall Toppvärme   7 dagar       
72   Stopptemperatur Toppvärme   60 °C       
73   Integral start VP   6 °/min       
74   Hysteres VP   12 °K       
75   Max returledningstemp.   55 °C       
76   Minsta startintervall VP   20 min       
77   Min Brinetemp.   -15 °C       
78   Ã–nskad temperatur kylkrets.   18 °C       
79   Integral start TS   60 °/min       
80   Hysteres TS   20 °K       
81   Max steg TS   3       
82   Max ström (med effektvakt)   25 A       
83   Shuntperiod samtliga shuntar   60 s       
84   Stopptemp. TS vid Varmvatten   60 °C       
85   MAN2   0 unit       
86   Dt_larmOFF   0 unit       
87   SprÃ¥k   Svenska       
88   SERV_FAS   0 unit       
89   E_grund   0 unit       
90   Reset drfttid   Nej       
91   Kalibrering utegivare   -5 °K       
92   Kalibrering framledningsgivare   0 °K       
93   Kalibrering returledningsgivare   0 °K       
94   Kalibrering varmvattengivare   0 °K       
95   Kalibrering köldbärare ut   0 °K       
96   Kalibrering köldbärare in   0 °K       
97   System   0       
98   Nodeadress   5       
99   Loggtid   1 min       
100   BrineT_in   3 unit       
101   BrineT_ur   3 unit       
102   EintervTV_3H   0 unit       
103   EintervTV_D   1 unit       
104   Drifttid värmepump   6414 h   1   
105   Dvp_MSD1   27673 unit       
106   Drifttid tillsatsvärme 3kW   1900 h   1   
107   Dts_MSD1   3079 unit       
108   Drifttid varmvatten   3596 h   1   
109   Dvv_MSD1   14 unit       
110   Drifttid passivkyla   0 h       
111   Dpas_MSD1   0 unit       
112   Drifttid aktivkyla   0 h       
113   Dact_MSD1   20736 unit       
114   Drifttid tillsatsvärme 6kW   2897 h   1   
115   Dts2_MSD1   -25845 unit       
116   GrafCounterOffSet   0 unit          

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!