Titel: Avstånd mellan borrhål
Skrivet av: pellep skrivet 20 augusti 2004, 09:25:06
Det verkar som om jag behöver borra två hål. Vilket är det minsta avstånd som man kan ha, utan att effekten försämras. Berget ligger ca 1 meter under mark.
Titel: Re:Avstånd mellan borrhål
Skrivet av: ME skrivet 20 augusti 2004, 09:34:17
15 meter brukar vara en siffra som nämns, kan du inte få det så kan borrhål nummer två lutas ett antal grader så att det går bort från det första

Titel: Re:Avstånd mellan borrhål
Skrivet av: admin skrivet 20 augusti 2004, 09:46:40
På sikt kommer borrhålen att påverka varandra i vilket fall som helst (om du inte har väldigt stor tomt). Därför tycker jag att man som princip bör förlägga dem så långt ifrån varann som möjligt. Går det inte att få dem >20m från varann så bör hålen lutas.

Eftersom en energibrunn borrad vertikalt påverkar ca 10 m i sidled, så bör den inte borras närmre en tomtgräns, då du inte enligt miljöbalken får sänka temperaturen på din grannes tomt utan tillstånd.
Du kan borra närmre gränsen, men då bör du luta borrhålet in mot din egen tomt ca 15 grader.
Olika kommuner har olika krav, så vill du vara säker på att det blir rätt bör du kontakta din kommuns miljöförvaltning för att få klarhet i vad som gäller där du bor(rar)  ;)
Titel: Re:Avstånd mellan borrhål
Skrivet av: ME skrivet 20 augusti 2004, 10:01:21
Så korrekt du skall vara :)  Fast detta borde din borrarer veta om han är riktigt sådan (enligt mig)
Titel: Re:Avstånd mellan borrhål
Skrivet av: pellep skrivet 20 augusti 2004, 10:16:28
En VP-försäljare påstod att ett par meter var tillräckligt, bara man lutade hålen.
Titel: Re:Avstånd mellan borrhål
Skrivet av: Bertil skrivet 20 augusti 2004, 10:45:19
pellep

Dessa försäljare, klart att det går på nåt vis. Det går ju att värma huset med Trangia kök oxå  :o
Men om man borrar på samma ställe (nästan) så blir  det ju många meter innan hålen slutar att "parasitera på varandra"

Klart som faaxx att man ska bort från varandra med borrorna.
Har man en för liten tomt är det nog ingen bra idé att luta hålet tycker jag.
Bättre då att få grannens medgivande (om det går) kanske om man gränsar till grönyta  
men kom ihåg det skall ordnas ett servitut.

Men bäst är att ta "värsta" borrarn i trakten, många kör med omoderna borraggregat.

Med ett borrhål blir det minsta möjliga jordborrning och har man två hål blir det dubbel lägnd till ingen nytta (ned till grundvattenytan)
Titel: Re:Avstånd mellan borrhål
Skrivet av: pellep skrivet 20 augusti 2004, 11:17:40
Jag planerar för 0,75 l/s. Enligt de uppgifter jag har medför detta ett strömningsmotstånd av 2,2 m / 100 meter slang.  200 meter borrdjup motsvarar 2,2 x 4 = 8,8 meter förlust. Till detta kommer förlusten i slangen in. Alltså närmar man sig 10 meter tryckuppsättning på pumpen.
Titel: Re:Avstånd mellan borrhål
Skrivet av: Jocke skrivet 20 augusti 2004, 21:09:08
Det går bra att ha gradade borrhål nära varandra om man lägger på extra borrdjup.
Titel: Re:Avstånd mellan borrhål
Skrivet av: Bertil skrivet 21 augusti 2004, 12:08:33
ca 400 meter inga problem med tex NIBE 8,5 kw pump.

Jag har själv total längd på 360 meter det funkar perfekt helt normalt flöde, 3- 3,5 graders delta t på kalla sidan. Pumpen är en Thermia villa 7,5.

Men om du siktar på 0,75 l/s då har du väl valt en pump större än 10 kw??

Nibe´s 10 kw har 0,65 l/s som nominellt flöde.
Titel: Re:Avstånd mellan borrhål
Skrivet av: pellep skrivet 21 augusti 2004, 16:13:14
F.n. ligger jag på 11 kW.
I detta forum rekommenderas ofta att borra djupare  när man ändå håller på för att ha framtida reserver. Man bor då vara observant på att slanglängden har vissa praktiska begränsningar. Kanske någon räknekunnig ville ge förutsättningarna för slanglängd, effektuttag och pumpdata.