Ämne:
Felinstallerad Fighter 1125 + flm 30?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Felinstallerad Fighter 1125 + flm 30? (läst 3277 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
jenving
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
Nibe Fighter 1125 8kW, VPA 300l och flm 30
jenving
Felinstallerad Fighter 1125 + flm 30?
«
skrivet:
11 november 2009, 22:06:19 »
Citera
Hej
Installerade förra året Nibe Fighter 1125 8kW, VPA 300 liter och frånluftsmodul flm 30. Hade lite tveksamheter ang installörens kunskaper vid installationen, men litade på vad han sa. Har sedan läst mig till, på detta forum, att allt han sa var inte korrekt. Har fått göra flera justeringar och inställningar själv.
Det jag nu funderar på är att spritsystemet från borrhålet inte är trycksatt. Det finns en liten reservtank ca 50cm ovanför pumpen. Fläktdelens högsta punkt ligger ca 20 cm över reservtanken, vilket innebär att om det blir luft i systemet så blir det stående i frånluftsmodulen. Systemet skall normalt avluftas via en kran på fläktens topp. Eftersom systemet inte är trycksatt (och/eller att reservtanken ligger lägre) funkar det inte. Snarare tvärt om, öppnar man kranen släpper man in luft. Se bilder. De svarta isolerade rören till vänster ovanför vp går till frånluftsmodulen.
Hur skall systemet vara kopplat? Behövs expansionskärl för trycksättning?
Tacksam för svar.
Jörgen
Loggat
jenving
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
Nibe Fighter 1125 8kW, VPA 300l och flm 30
jenving
SV: Felinstallerad Fighter 1125 + flm 30?
«
Svar #1 skrivet:
13 november 2009, 15:03:19 »
Citera
Det var väl det jag visste. Systemet skall vara trycksatt med minst 0,5bar. Skall sitta en luftklocka eller motsvarande som håller trycket.
MVH
Jörgen
Loggat
Bob_the_builder
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Karma +0/-0
Bob_the_builder
SV: Felinstallerad Fighter 1125 + flm 30?
«
Svar #2 skrivet:
06 januari 2010, 01:27:00 »
Citera
Gammal tråd, så problemet är kanske löst? Men du har väl stängt av FLM:ens cirkpump (vänstra brytaren) innan du öppnar luftskruven? Annars suger den in luft istället.
Loggat
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
Anders Bern
Gäst
Anders Bern
SV: Felinstallerad Fighter 1125 + flm 30?
«
Svar #3 skrivet:
21 juli 2012, 15:01:44 »
Citera
Precis exakt samma placering fick jag på mitt vita plastkärl. Det var det som skickades med från NIBE till installatören.
Resultat=3 år efter installationen när nivån sjunkit skar pumpen.
Vad det där vita kärlet skall vara till vet de knappt. Det är inte ett tryckkärl utan ett nivåkärl.
När den andra installationsfirman påpekade att "så där skall det ju inte se ut" krävde jag ommontering enligt konsumenttjänstlagen (10 år, utebliven tjänst / värmeåtervinning).
Firman kom ut och gjorde jobbet efter sisådär 17 påstötningar.
Nibe är här knepiga, jag ringde dem och de uppgav att kretsen skall vara trycksatt - ändå skickar de inget kärl.
Suck - och nu som grädde på moset får jag inte upp trycket till 0.5bar.
Google on!
Loggat
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4358
Karma +5/-0
Kön:
tipo874
SV: Felinstallerad Fighter 1125 + flm 30?
«
Svar #4 skrivet:
21 juli 2012, 21:23:26 »
Citera
Man kan trycksätta kretsen genom att pumpa in luft genom säkerhetsventilen i toppen på plastkärlet.
De flesta installationer klarar sig med ett plastkärl, men i vissa fall behövs ett tryckkärl.
Vissa leverantörer skicka inte med något kärl alls utan det får installatören ordna.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Felinstallerad Fighter 1125 + flm 30?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 488
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info