Sitter och läser specarna på IVT X15 och Nibe 1150/1250. lite funderingar:

Nibe måste ha en mindre kompressor, menar inte skillnaden på 17kW mot 15.8kW utan den rent fysiska storleken på kompressorn. X15 kör max 90Hz medan 1150/1250 kör max 120Hz.

För och nackdelar med detta? Livslängd?

Tittade på Danskerens siffror, COP vid 20 Hz var då lägre än vad COP var vid högre Hz. Kan det vara så att scrollen har högre läckförluster om man kör den långsamt?

Nibe kör ju min 30Hz vilket borde vara bättre m.a.p. läckförluster, å andra sidan tror jag att den är fysiskt mindre i storlek vilket borde öka läckförlusterna. Läs toleranser mellan kompressorhus och scroll.


Funderingar någon?
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Funderingar kring X15 och 1150/1250
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2008, 10:38:36 »
De tekniska specifikationerna anger avgiven/tillförd effekt vid 0/45 ºC KB/VB samt 60 Hz för de båda märkena.
Siffrorna är då för IVT COP = 11,7/3,6 = 3,25 och Nibe 8,3/2,5 = 3,32.

Nibe tycks ha en mindre kompressorn ja, men COP är marginellt större. I praktiken tror jag inte detta spelar någon roll.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!