Skrivet av: hallingen
« skrivet: 28 april 2006, 07:46:54 »kåken är på ca 160kvm halvtaskig isolering 30-tal i sthlms området 2 vuxna inga ungar
vp har gått 4436
tillsats 87
tillsats 2 12
varmvatten 817
Är det bara att gilla läget att offerten verkade vara en glädje kalkyl eller kan man göra nåt åt det ?
Det var inte så blodigt mycket tillsatsel ändå.
Om jag räknar lite:
kompressorn + cirkpumpar drar ca 1,6 kW
tillsats 1 = 3 kW
tillsats 2 = 6 kW
1,6x4436+3x87+6x12=7430 kWh
Skillnad mot uppmätt=(8638-7430)/7430=0,16 Så din VP drar nästan 16 % mer än vad den borde göra.
Jag tycker du i första hand ska kontakta leverantören och propsa på att du tycker att din VP drar lite för mycket ström.
Til Carl N:
Ja den kan fort hamne på øvre skala, men 50 grader snitttemp (1,8 kW) er vel noe høyt Eller hva Cazet?
1,6 kW er ca gjennomsnittseffekt for 35 grader og 50 grader framledning (og 0 grader inn i kuldebærer). Hvis snitt framledning er høyere enn 42,5 grader blir effektforbruket høyere. Evt. høgtempsystem kan her bety en del
I tillegg glemmer du sirkulasjonspumpen på varm side, denne forbruker anslagsvis: 8760 t - 4436 t = 4324 t - 3 mnd x12 timar x30 dagar (varmestopp) = 3244 t * ca 0,1 kW = 325 kWh. Så kommer standbyforbruket til VP i tillegg (display, prosessor etc), har noen målt hvor høyt dette er
Konklusjon til cazet: Hvis dette er et radiatorvarmesystem med relativ høy temperatur kan forbruket godt være riktig