Skrivet av: Carl N
« skrivet: 07 augusti 2009, 09:32:57 »<johan_ben>Har man -6 på inkommande brine från en markvärmekollektor som inte är underdimensionerad så är något rejält fel. Den ena slingan kanske inte är aktiv? Är slingorna injusterade?
Har du möjlighet att kolla inkommande temp på de båda slingorna separat? De SKA vara lika! Stämmer de inte måste du justera flödet i dom så de ger samma temp in.
Tänkte precis samma sak, det låter som att det är stopp i ena slingan. Kanske luft i ena slingan?