Skrivet av: UMH
« skrivet: 01 april 2005, 21:54:09 »Ivt pumpen startar inte alls om det blir fasföljdsfel.
Det står just "fasföljdsfel" i displayen om man kommer inte vidare förrän det åtgärdas.
Däremot så har jag varit med om att samma fas lagts in på 2 faser, då blir det som du beskriver.
Glömmer man nollan pajjar man regleringen.
Ville bara också påpeka att jag tycker det verkar underligt att kompressorn gick baklänges och att motorskyddet löste ut. Jag har en IVT med Rego 600 och vid installationen hamnade faserna fel och det enda som hände var att det stod ett meddelande i displayen. Ingenting startade i anläggningen.