Författare Ämne: NIBE 1235 ELFEL...hjälp!!!  (läst 1702 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad walle666

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
NIBE 1235 ELFEL...hjälp!!!
« skrivet: 06 maj 2010, 22:38:19 »
Nåt har hänt!!! Strömställaren i läge 1 = Displayen är släckt, den lilla lilla röda blinkande lampan släckt på cpu-enheten. Alla elsäkringar samt jorrdfelsbrytare i huset som det ska. Det enda som hörs från 1235:an är lite brummande ljud samt att golvvärmefördelarens temperatur stiger till ca 60 grader. Allt ok med temperaturbegränsare samtautomatsäkring.........finns det nån annan säkring som kan va kass i maskinen. Hjälp!!!
Reservläget verkar funka, fast inte displayen!!!
Walle

Utloggad walle666

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: NIBE 1235 ELFEL...hjälp!!!
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2010, 23:42:52 »
......med andra ord: inget fungerar. Men, som sagt, det klickar till när man ställer strömställaren till läge 1 och att något surrar lite samt att då tempen på golvvärmefördelaren stiger snabbt till onödigt höga grader i denna vårvärme!!
Walle

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: NIBE 1235 ELFEL...hjälp!!!
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2010, 06:50:35 »
 Sc:,h det LÃ¥ter som att kretskortet har pajat 
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1235 ELFEL...hjälp!!!
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2010, 07:20:41 »
Vad jag kan se så finns bara automatsäkringen mellan inkommande ström och reläkort. Jag skulle tro att den kopplar in elpatron med reservlägestermostaten (3) + cirkpump, du får reglera temperaturen manuellt tills servicepersonal anländer.
« Senast ändrad: 07 maj 2010, 07:24:10 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad walle666

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: NIBE 1235 ELFEL...hjälp!!!
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2010, 19:10:29 »
Det var nÃ¥tt glapp nÃ¥nstans!!!!  Det var allt frugan sa att servicegubben sagt. Jag skall ringa och frÃ¥ga. Ã¥terkommer.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!