0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
En volymtank ger egentligen bara längre gångtider och behövs sällan.
Det jag reagerade på var att du ansåg tanken endast skapade längre gångtider. En tank är framförallt problemlösning för flödesproblem och minskar eventuella knäppningar.Eftersom vi vill ha en värmepump som klarar sig utan tillskott, blir värmepumpens flöde ofta högre än det flöde som villan är designad för. Lösningen är en tank.Uppstår knäppningar i golvslingor och radiatorer. Lösning på problemet är en tank.Finns säker fler positiva egenskaper som kanske CC eller någon annan kan fylla på med.
Exakt då är vi överens med deltat är uteffekten Ur tillförd effekt mot flödet Då blir deltat i varje unik anläggning varierandeGentemot förutsättningarnaTex en 50% effekt dimensionering I ett system med 20 g delta ska ha 10 g över VP adekvat beräknat 10g delta 50% effekt 5 g Om man skall vara adekvat Så som information till läsare Ett delta över värmepumpen flyter med Effekten som installerats mot avspeglingsytorSå 10 g kan vara precis det som behövs för att undvika Hög retur i VP drift beroende på vart brytpunkten och väderleken sägerCc
OM deltaT över värmepumpen är 10.5 grader så tycker jag att du ligger lite för högt.Ett högre deltaT gör att man får höja kurvan en aning för att ha lika varmt inne, men COP påverkas inte nämnvärt av det.Så antingen ökar du kurvan lite, eller så ökar du flödet i ditt system en aning - ekonomiskt har det ingen större betydelse men du kommer att få lite varmare inne.