Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Trimma in ny Diplomat Duo  (läst 9153 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad cdt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Trimma in ny Diplomat Duo
« skrivet: 31 januari 2014, 23:04:42 »
Hej!
Bergvärmepumpen har varit igång sedan installationen blev klar i måndags. Just nu verkar alla inställningar vara fabriksinställningar. Jag vill trimma in anläggningen för att få ut max av den. Försökte att läsa så mycket som möjligt, men tycker det verkar väldigt krångligt så här i början.
Bifogar bilder som jag knappt på de olika inställningarna så kan ni väl försöka hjälpa mig att få till det här :). Sen kanske det är en sjukt dum fråga, men hur öppnar man upp så man kan komma åt cirkulationspumpen och sånt?
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2014, 23:37:32 »
Grattis till älskarinnan tummenupp
Jag tror att du ska vänta lite till innan du börjar rätta till saker, men jag kan givetvis ha fel dontknow
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2014, 00:00:44 »
ovanpå skåpet i mitten av fronten är det som ett nyckelhål där kan man dra en bred enkelspårig skruvmejsel motsols ett kvarts eller halvt varv och sedan lossa fronten. Den har en kabel som sitter fast i värmepumpen så dra inte för kung och fosterland.

Du kan troligen sänka hastigheten på varma cirkulationspumpen och om det finns lite mer att ge på kalla pumpen kan du göra det.

Efter minst 10 minuters drift vill du ha ca 7 grader på varma och 3 på kalla, i skillnad mellan framledning och retur. Schablon.

Värmepumpen startar nu när värmebehovet mätt i gradminuter och angivet som Integral är -60. sedan kommer den sakta men säkert jobba upp detta till 0, då värmepumpen stänger av.

När värmepumpen är vid 0 grader vill du titta på temperatur för framledning och jämföra värdet på framledning med värdet inom parantes och notera detta.

Under installatörs inställningar kan du ställa in loggtid. Ställ denna på 13 minuter om jag mins rätt. Då logga du 1 dygn. Loggen ser du när du väljer en temperatur och klicka höger. Då kan du räkna antal starter genom att granska topparna på framledningen eller svängningarna på integralen.

Just nu är det kallt så det är svårt att ställa in. Men tanken är att hitta ett startvärde för kompressorn (-60 standard) som gör att du får ett rimligt antal starter per dygn när det ligger kring 0 i ute-temperatur (schablon grovt osv) och att du inte går högre i framledning än skillnaden mellan framledning och retur (exempelvis 7 grader enligt ovan) när värmepumpen avslutar körningen.

Vidare bör du öppna alla termostater.

Ändringar av kurva gör du en gång per dygn och inväntar resultat.

knäcka kurvan gör du inte på direkten.

rumvärdet kan du inte ställa säkert så länge du är under 0 grader.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad cdt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2014, 00:14:46 »
Tack för ett ingående svar!
Alla termostater är fullt öppna och har varit det hela tiden. Har just nu mellan 22.5 -  23 grader inne. Vi siktar pÃ¥ att ha runt 20.
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2014, 00:17:49 »
20 är kallt. Men billigt. När man har värmepump kostar man väl på sig 22 alla fall :)

testa med kurva 35

är huset välisolerat kanske ännu lägre och rum 21

krävs en del experimenterande
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad cdt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2014, 09:37:08 »
Kallt och kallt. Vi är två vuxna och ett barn i hushållet och vi är alla av oss grymt varma, så nu när vi har 22-23 tycker vi att det blir alldeles för varmt.
Ska testa med kurva 35. Är kurvan det första jag borde ställa in eller är det att ändra på cirkulationspumpen?
Båda cirkulationspumparna är inställda på läge 3.vilken är den varma respektive den kalla? En sitter längre upp än den andra.
Bör jag även vid varje ändring vänta ett dygn för att se hur det ändras innan jag ändrar en annan inställning?
« Senast ändrad: 01 februari 2014, 10:08:51 av cdt »
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2962
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2014, 10:45:48 »
Öppna termostater -> kolla delta på pumpen -> vänta.
 
Kalla pumpen är den nere, du ser att slangarna från borrhålet kommer till den.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad cdt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2014, 10:55:25 »
Stod nere vid pumpen nu när den slog av och då var värdena följande:

Ute -3
Framledning 46 (42)
Returledning 41 (55)
Varmvatten 53
Integral +2
Brine in 3
Brine ut 0
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.

Utloggad cdt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2014, 13:31:30 »
Innan jag gör nåt nu, ska jag vrida ner varma pumpen på läge 2 och låta kalla pumpen stå kvar på läge 3?
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2014, 13:56:58 »
Ja dra ner farten på den övre cirkulationspumpen ett steg.

Och sänk även kurvan ett par snäpp. Avvakta sedan.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad cdt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2014, 14:00:02 »
Ställde ner cirkulationspumpen på steg två och drog ner kurvan till 37. Min och max behöver ej ändras nåt? Står på 55 respektive 10.
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2014, 14:02:50 »
inga andra ändringar behövs just nu.

det är första steget och det kommer ta upp till ett dygn innan du vet resultatet.

Skillnaden, deltat, diffen, mellan framledning och retur kan du dock se direkt vid nästa körning. Alltså skillnaden mellan framledning och retur. Med lite tur så är du nu närmare 7 än 5 som du hade inledningsvis.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad cdt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2014, 14:21:12 »
Japp ska avvakta och ner och kika vid nästa körning.
Tack för all hjälp hittills. Återkommer senare om hur jag upplever skillnader osv :)
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.

Utloggad cdt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2014, 14:38:15 »
Har nu gått lite mer än ett dygn sedan jag vred ner cirkulationspumpen till tvåan och sänkte kurvan till 37. Tycker inte det hänt nånting på deltat faktiskt.. Kanske gått ner.0.8 gröt inne. Närmare 22 nu än 23. Bör jag sänka kurvan nåt snäpp till?
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2014, 17:29:33 »
Nu är det kanske varmare ute? Här är det plus 2. Inte bästa tiden att pricka kurvan. Men visst sänk lite till du.

 
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad cdt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2014, 18:20:31 »
Ungefär vid vilken temperatur är det ultimat att ställa i kurvan?  IsÃ¥fall väntar jag tills det är bättre förhÃ¥llanden och gör det dÃ¥.

En annan fråga. Sitter ju ett expansionskärl (tror r det) av plast på sidan av värmepumpen Känns som det inte är så mycket vätska i det. Firman som var här lämnade nån dunk med köldbäraretanol, är det sån jag borde fylla på med? Och skruvar man av toppen på behållaren när man fyller i eller hur är det tänkt?
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19109
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2014, 18:26:37 »
Man bör fylla i plastbyttan till ca hälften och sitter det en ventil under kärlet så stäng den före innan du skruvar av toppen. Kurvan får man justera in under hela vintern så att den funkar vid alla temperaturer.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2014, 19:16:58 »
Ja kurvan behöver man fundera kring hela vinter. Effekten av förändringar blir större ju kallare det är ute.

Mellan kurva 35 och 38 skiljer det 1 inomhusgrad vid 0 grader ute. Vid -10 är skillnaden mellan dess två kurvor troligen större.

Finns ingen anledning att ha det för varmt i väntan på kallt väder ute så ändra du kurvan. Försök skriva ner på ett papper vilka ändringar du gjort, innetemp och ute-temp.

Precis som smurfen säger lär du behöva justera ett par gånger innan du hittar rätt.

Ibland hittar man inte rätt förrän man börjar förskjuta kurvan, alltså öka eller sänka rumsvärdet i kombination med ett nytt kurvval. Alternativt knäcka kurvan genom att ange plus- eller minusvärden vid någon eller flera av punkterna +5 0 -5
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19109
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2014, 20:22:44 »
Har säkert frågat förr men går det inte göra egen kurva i Diplomaten tycker det är en alldeles utmärkt funktion i 1245 även om jag tror det är få som använder det.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad cdt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #19 skrivet: 02 februari 2014, 20:27:45 »
Okej, ska prova att sänka kurvan till 35. Är det vanligt att värdet i parentesen är lägre än det man ställt in? Låg länge på 35 och 36 när jag hade ställt in att det skulle ligga på 37?

plastkärlet sitter i anslutning till ett rör som kommer in i huset utifrån, så finns ingen ventil under att stänga. Bara att öppna där uppe och fylla på då antar jag?

Tack för alla svar ni ger. Svårt att förstå allt i början, men känner redan nu att det kommer bli ett beroende :P.
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19109
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2014, 20:35:40 »
Antagligen är brine kretsen trycklös och då är det bara att öppna och fylla på.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #21 skrivet: 02 februari 2014, 20:47:36 »
Har säkert frågat förr men går det inte göra egen kurva i Diplomaten tycker det är en alldeles utmärkt funktion i 1245 även om jag tror det är få som använder det.
Nope
Det gÃ¥r att ställa kurvan och knäcka den vid +5, 0 och -5 samt att det gÃ¥r att parallellförskjuta den upp och ner. 
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #22 skrivet: 02 februari 2014, 20:49:20 »
Okej, ska prova att sänka kurvan till 35. Är det vanligt att värdet i parentesen är lägre än det man ställt in? Låg länge på 35 och 36 när jag hade ställt in att det skulle ligga på 37?

plastkärlet sitter i anslutning till ett rör som kommer in i huset utifrån, så finns ingen ventil under att stänga. Bara att öppna där uppe och fylla på då antar jag?

Tack för alla svar ni ger. Svårt att förstå allt i början, men känner redan nu att det kommer bli ett beroende :P.
värdet inom parentes är det beräkna BÖR-värdet. Värdet utan parentes är ÄR-värdet. Börvärdet beräknas genom att ta ute-temperaturen mot kurvan. Så är kurvan 37 och ute-tempen +2 grader kanske det står 35 inom parentes, typ.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad cdt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #23 skrivet: 03 februari 2014, 17:54:02 »
Fyllde på expansionskärlet upp till hälften. Sen gick jag ner en timme efteråt och då var det lika som förut. Att när kompressorngår s ffinns det i princip ingen vätska alls men sen när pumpen stannar så syns det ungefär 2-3cm.
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19109
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #24 skrivet: 03 februari 2014, 18:11:45 »
Fyll på mera det får inte bli tomt då sugs det ner mer luft än vad du redan har där. Kan man ställa kb pumpen till kontinuerlig drift på en Thermia kanske vore bra några dagar ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad cdt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #25 skrivet: 03 februari 2014, 19:42:53 »
Fyllde på till halva igen nu.. men ska det verkligen vara såhär?
Kanske borde ringa firman som installerade grejerna och fråga imorgon.
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19109
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #26 skrivet: 03 februari 2014, 19:53:32 »
Nej det ska inte vara så är det riktigt luftat från början så ska man inte behöva fylla på om det inte läcker nånstans.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad cdt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #27 skrivet: 16 februari 2014, 19:51:09 »
Har väntat på att det ska bli lite kallare så det ska bli lättare att ställa in, men får väl avvakta ett tag till antar jag. Är ju plusgrader varje dag nuförtiden. Men jag har ju cirkulationspumpen på steg 2 nu och har då ungefär 5-6 graders diff på varma sidan. Jag provade tidigare att vrida ner den till steg 1 och fick då 8-9 graders diff. Vilken är att föredra? Sen tycker jag brinediffen in och ut nästan alltid skiljer 4-5 grader och där står cirkulationspumpen på steg 3 redan.
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19109
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #28 skrivet: 16 februari 2014, 19:57:05 »
Är slangarna till borrhålen kopplade i serie eller parallellt jag gissar på serie ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad cdt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #29 skrivet: 16 februari 2014, 21:16:16 »
Det Vet jag faktiskt inte , kan jag se det på nåt sätt?
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19109
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #30 skrivet: 16 februari 2014, 21:57:53 »
Det bör kunna synas i pannrummet om det kommer in 2 eller 4 slangar men spelar ingen roll nu kör cp på max så får du så lågt delta som möjligt i alla fall.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad cdt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #31 skrivet: 16 februari 2014, 22:23:37 »
Kommer in två slangar.. Kör på steg 3 så det får blir lägst delta där iaf.. Men på cirkulationspumpen på varma sidan då? Bör jag köra så deltat ligger på 8-9 eller 5-6? Det som är skillnaden på steg 2 och steg 1.
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #32 skrivet: 16 februari 2014, 23:33:43 »
Svårt att säga. Har du någon annan möjlighet att justera flödet? Finns det en justerventil av något slag på värmekretsen?

Annars får man nog svara att det beror lite på.

--Hur blir deltat när du kör varmvatten. Steg 1 respektive steg 2 på interna VB CP.
--tycker du att det brusar i rören/radiatorerna? Störande? Jämför steg 1 och steg 2 på interna VB CP.

 
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad cdt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #33 skrivet: 19 februari 2014, 17:42:44 »
Jag är helt novis på det här. Så jag får kolla upp allt flera gånger för att förstå allt ni säger.

En annan sak. Kan man se när och varför eltillskott slagit till? Gick ner och kollade i driftmenyn och ser att ännu en timme har gått på TS. 116h gick när dom installerade pumpen. Då satte dom in den och allt men kopplade in den mot borrhålet efter helgen, så då drog det iväg lite timmar där. Sen en morgon hade nåt löst ut och då hade en timme till gått, så då startade jag om pumpen och den tog bort tillskottet. När jag kollade nu hade den gått 118h på tillskott. Inte ens varit över -5 senaste veckorna. Ska väl iaf klara ner mot -20 innan den ens behöver fundera på tillskott kan jag tycka. Så jäkla mycket att sätta sig in i och läsa på om så man tröttnar nästan.
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #34 skrivet: 20 februari 2014, 01:52:44 »
när den behöver tillskott är i grunden beroende på hur mycket effekt ditt hus behöver för att värmas. Om effektbehovet överstiger 7-8kw vid -5 så krävs tillskott däromkring.

Sedan kan det ju finnas lite justeringar som går att göra. Och kontroller för att säkerställa att tillskottet inte går i onödan.

Men först är det ju bra att ha någon känsla kring huruvida det faktiskt är fel.

När du säger att du tycker att den borde klara ner till -20 vad baserar du det på?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad cdt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #35 skrivet: 20 februari 2014, 08:51:51 »
Huset har bland annat 3-glasfönster och är tilläggsisolerat. Drog bara till med - 20,men tycker den borde klara mer än - 5 iaf. Tror att det blivit nåt fel när det gått in så tidigt eftersom det bara har blivit 2 timmar sen dom installerade den.. Sen verkar expansionskärlet, det röda i metall, inte plastkort, ha sjunkit lite i tryck. Letat var man fyller på men hittar inte var man gör det.
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #36 skrivet: 20 februari 2014, 12:03:51 »
2 timmar kan ju vara legionella
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad cdt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
« Svar #37 skrivet: 20 februari 2014, 13:59:46 »
Aha ja kanske det.. Den är ju inställd på 7 dagars. Måste fixa loggning så man ser bättre hur saker funkar.. .
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!