Har vissa stomljud i min ekonomidel, men inte i bostadsdelen. Enda skillnaden i installationen är att jag för att komma in till bostadsdelen har dragit rören genom en av golvreglarna. Där har jag (för att få dragfritt runt rören) satt latexfog mellan rören och golvregeln (i det borrade hålet för rören). Jag har alltså dem "fast" förankrade i golvregeln.
I och med detta så verkar alla vibrationsljud från rören försvinna, i ekonomidelen kan jag dock höra vibrationerna i samtliga rum.
Förslag: prova att sätta en "bräda" mellan rören och en vägg eller taket och fäst sedan rören med silikon eller fogmassa mot brädan. Denna åtgärd borde se till att rörens vibrationer dämpas markant, förutsatt att du fäster brädan ordentligt i väggen/taket, kanske skall du använda fogmassa mellan vägg och bräda med...
Har du (som jag) en genomgång genom vägg eller tak kan du prova att fästa rören med fogmassa i dessa genomgångar istället. (lär bli snyggare)
Försök utföra den "fasta" förakringen i en så stabil vägg/takdel som möjligt så att inte den börjar vibrera med...