frågar igen......om jag har en anläggning som ger 22 i innetemp när jag har satt rum BÖR på 22 o kurvan på 32......varför skall jag behöva höja kurvan då om jag eftermonterar en rumsgivare ............rumsgivaren är ju tänkt att finlira det sista...eller som i mitt fall så är den satt i vardagsrummet.ett rum som är känsligt för vind eller sol påverkan
Om du har kurva 32 och rumbör 22 så kommer din pump att ha ett börvärde på 38 vid nollan i ute temp.När du monterar rumsgivaren så tar den inte hänsyn till dina 22 i rumbör utan ger ett börvärde på 32 grader. Varför vet jag inte men det är så.Detta gör att tempen sjuker i rummet och då börjar rumsgivaren kompensera för detta men orkar aldrig ikapp för att det saknas 6 grader.Tex om det blir 21 grader inne så kommer börvärdet (vid rumsfaktor 4) att bli 36 grader, alltså mindre än du hade innan rumsgivaren.Om du sätter kurva 38 från början så kommer din rumsgivare vid samma scenario att ge ett börvärde på 40.Rörigt men prova, det kommer att fungera.