Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 28 november 2010, 10:09:19 »

nu är cirk pumpen sänk till minsta hastighet o jag har bara 3 graders diff fortfarande.... det är nu -6 ute o elpatronen går in... de måste ju va nåt knas med den.
har resettat den så den stor i de värden som den stog i innan jag började laborera med inställningar men nåt knas är de... finns de nån service man kan göra själv som kan
påverka detta... typ nå filter eller nåt som påverkar värkningsgraden om den e igensatt typ... annars så måste jag nog ta hit en service kille o kolla den för de blir ju riktigt dyrt
om elpatronen går redan... hur blir de då runt -15 20
Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 26 november 2010, 20:02:54 »

ahh då hade jag fattat de fel... då ska de ändras tillbaka... nu har vi -8 o elpatronen går .. kollade gradminuter och den står på -830 nåt sånt... de e rätt mycke
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 november 2010, 16:35:21 »

För att öka diffen skall man sänka hastigheten på cirkpumpen, inte öka den.
När det är lite snö, fuktigt, och blåser samtidigt som det är kallt ute har man ett mycket större energibehov än mitt i vintern.
Det går mer energi för att hålla huset varmt helt enkelt.

Men visst, du kan ju ha nåt fel på pumpen, jag tror dock inte det.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 november 2010, 16:34:24 »

jo de e ju klart... men förra vintern så kickade elpatronen in runt -20 så de måste ju vara nån inställning som jag har gjort eller om de e nåt konstigt med pumpen... men de enda jag grejat me e vp-min och ts-min och ökat cirkulations pumpen ifrån min till max för att få diffen mellan vb-r o vb att bli runt 8 men de blir bara 3

Högre fart på pumpen ger lägre diff...
Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 26 november 2010, 16:30:50 »

jo de e ju klart... men förra vintern så kickade elpatronen in runt -20 så de måste ju vara nån inställning som jag har gjort eller om de e nåt konstigt med pumpen... men de enda jag grejat me e vp-min och ts-min och ökat cirkulations pumpen ifrån min till max för att få diffen mellan vb-r o vb att bli runt 8 men de blir bara 3
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 november 2010, 11:38:01 »

Om ditt hus kräver mer än 5 kW för att hållas varmt vid -10 grader så kommer elpatronerna att gå, går inte göra något åt.
Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 26 november 2010, 10:56:27 »

huset är på 80 kvadrat bo yta o 45 biyta med källare... 3 glas fönster.. och huset är ifrån 46 och är ett putshus som de har tilläxissolerats och satt träpanel på

ts-min har jag just nu på runt 900 hade den på 750 då jag såg att patronen gick, och vp-min är nu på 60 tidigare 100

temp i huset runt 21 grader så de e ju fint... lite kallare på morgonen. tycker inte att elpatronen ska behöva hjälpa till vid -10
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 november 2010, 09:11:37 »

Du vinner inget på att öka värdet för gradminuter (ställ det inte närmare 0 än vad du nu har)
Däremot kan du öka värdet för TS-min till 500-700 så blir det mindre eltillskott, med default värde kan eltisllskott triggas rätt snabbt efter att värmepumpen gjort tappvarmvatten, även om värmepumpen egentligen klarar att hålla värmen på egen hand.

I övrigt håller jag med föregående talare, hur stort hus, var bor du, tidigare förbrukning, installerat själv eller köpt tjänsten?
Skrivet av: Finnen
« skrivet: 26 november 2010, 09:02:52 »

Är ju bara nybörjare men ska försöka svara, de gammla rävarna får rätta då!

Svårt att säga när man inte vet nåt om huset, 100 eller 200 kvm, nytt eller från 1901. det är väl det som avgör om den behöver tillskott eller ej.
Du kan prova att höja gm för tillskottet. Så får pumpen jobba längre före tillskottet kommer med.

Har sj tillskottet på -700, då har jag golvvärme och välisolerat.
Skrivet av: NigHtHawK
« skrivet: 26 november 2010, 08:11:39 »

tjenare.
såg idag att min el patron låg i o kördes då de va -10 ute... tycker de e lite för tidigt för de... kan förstå att den behöver hjälp
vid -20 30 men vid -10 borde den ju kuna klara sig själv på pumpen... är de nåt värde man kan ändra för att den ska fixa de... har tidigare
hållt på o ändrat på värden o så då de va runt 0an o den har funkat fint men nu går patron vid -10 så... ska man sänka vp-min lite så den
går oftare kanske ??

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 153
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!