Opps...här blev det aktivt
igen Roland
Ang testet med sänkt flöde har Roland helt rätt ... sänkt flöde ger högre framledningstemp = sämre COP, alla andra mätresultat är felaktiga. men höjd temp med bibehållet flöde hade gett ännu sämre COP !!
Ska försöka ta det med glide ur en annan synvinkel:
om vi i exempelt utgår ifrån att hetgaserna håller 85 ºC , samt att kondenseringstempen är 50 ºC .
vi sprutar in hetgaser i kondensorn som växlar värmeenergi mot vattnet, när vi växlat så mycket energi att tempen kommit till kondenseringstempen har vi en fullständigt utkondenserad gas = vätska,
Det spelar ingen roll om en liten del av hetgaserna börjar kondensera ut vid en temp som är 5K högre än kondenseringstempen, eller vid 1K över kondenseringstempen....alla hetgaser kondenseras ut i kondensorn..oavsett DeltaT.
Gliden är helt oväsentlig för alla utom de som håller i manometerstället ( och knappt de heller behöver veta längre, eftersom klock-skalorna är justerade efter gliden)
Det ända som är viktigt här är att vi växlar tillräckligt med energi för att kondensera ut hetgaserna....och det kan enbart utföras med en växlare med tillräckligt hög effekt för att kunna växla bort erfoderlig energi.
Ang DeltaT... en radiator vill ha lågt DeltaT för att avge max effekt...och värmepumpen vill ha högt DeltaT för max utnyttjande av de inkommande varma hetgaserna.
Eftersom många tillverkare i praktiken har värmepumpen i serie med radiatorerna, blir DeltaT en kompromiss mellan dessa två....och denna brukar hamna runt 7-8 K.
Det rekomenderade DeltaT brukar hamna ganska likvärdigt oavsett köldmedie, men kan variera lite beroende på vad tillverkaren prioriterar...Nibe t.e.x rekomenderar högt DeltaT i sin 2025 trots R404A med lägre glide.
mvh. ACE