Författare Ämne: högtryck löst pÃ¥ Thermia Villa 75  (läst 13631 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tjerk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
högtryck löst på Thermia Villa 75
« skrivet: 05 februari 2010, 19:49:59 »
Hej allihopa, jag har en värmepump av märket Thermia Villa 75.
Nu har för andra gången på två år larmet utlöst och meddelandet lyder "högtryck löst".
Och nu är det kallt i huset som man kan förstå.
Förra gången var en installatör här och pillade lite med cirkulationspumpen (wilo), och så vr det fixat för 1200 spänn på 15 minuter.
Jag tänkte kunna spara dom pengarna nu.
Skruvade loss den bulten i mitten på pumpen så att vatten rann ut (mycket het), startad om pumpen, men efter bara tio sekunder stannar han igen för att ge samma felmeddelande igen.
Har skruvat upp trycket i golvvärmesystemet till 1,2 bar (låg på 0,6).

Något jag har missat eller är pumpen ajöss?

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: högtryck löst på Thermia Villa 75
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2010, 20:25:17 »
Du kan använda en skruvmejsel för att starta den. men va snabb bort sen den startat den.

Nibe visar här i slutet på denna skrift hur man gör.

sid 38

http://www.nibeonline.com/pdf/031105-4.pdf
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad tjerk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: högtryck löst på Thermia Villa 75
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2010, 21:08:22 »
Jädrans, va snabb svarat?

Ska försöka med skruvmejsel.

Kan man ha skruven borttaget då?

Måste bli en massa vatten när den startat?

Får väl ha hinken färdig, antar jag...

O ja, jag kom på att det var en villa 105 istället (länge sen jag var där uppe på pumpen, det var dammigt...).

Ska väl inte vara ngn skillnad med 75 i detta avseendet? 

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: högtryck löst på Thermia Villa 75
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2010, 21:23:49 »
105 10,5 kw... samma åtgärd bara en kraftigare modell

kommer inte mycket vatten alls rinner lite lätt..osså kan du lysa så serdu om den roterar redan det brukar också höras...

Du skruvar bort locket (skruven) sen är det ett spår i själva pumpaxeln som man vrider på med strömmen på...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad tjerk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: högtryck löst på Thermia Villa 75
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2010, 21:56:27 »
105 10,5 kw... samma åtgärd bara en kraftigare modell

kommer inte mycket vatten alls rinner lite lätt..osså kan du lysa så serdu om den roterar redan det brukar också höras...

Du skruvar bort locket (skruven) sen är det ett spår i själva pumpaxeln som man vrider på med strömmen på...

Alltså så fort man har satt på huvudbrytaren, eller när kompen sätter igång?
Tittade på spåret i hålet, och det ser inte ljust ut, snarare rostig... ingen bra...
Men ger ett försök (återupplivning) iaf...
« Senast ändrad: 05 februari 2010, 21:58:39 av tjerk »

Utloggad tjerk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: högtryck löst på Thermia Villa 75
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2010, 22:08:12 »
Läste på skötselanvisning att det kan vara igensatt smutsfilter, var ska den sitta då?

Jag är inte en amatör, det ser bara ut så... Sc:,h studs :-\

Men jag har hittat smileysen iaf...

Utloggad tjerk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: högtryck löst på Thermia Villa 75
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2010, 22:40:32 »
Nu har jag då med strömmen på försökt vrida på spåret i hålet, det gick trögt och inget hände när kompen satte igång, och när den stängdes av, pumpen gick alltså inte runt alls, men dosan eller solenoiden (honeywell VC4012 double insulated actuator) som sitter högre upp klickade till ett par gånger.

Och nu kom det praktiskt taget inget vatten alls.

Förra gången när jag lossade skruven på pumpen var det kokhet, nu inget alls.

Har försökt låta den gå på tillsats, men kom på ganska snabbt att pumpen borde gå iaf.

Någon som vet vad som händer när man lossar hela pumpen, den sitter bara med 2 insexor?

Eller blir det då en massa smådelar?

Utloggad tjerk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: högtryck löst på Thermia Villa 75
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2010, 10:52:39 »
Här sitter det en wilo rs 25/7-3c cirkulationspump som jag har försökt få igång nu under kvällen o morgonen, jag tror den är död.
Om man nu vill byta den själv, går det, om man har rätt skiftnyckel?
Har sett ngt som ser ut som avstängnings "pluggar" på båda sidor av pumpen (i kopplingarna).
Om man nu vill byta den själv, finns det en annan sort-typ-märke som grundfos ups 25/80 (är en bit dyrare, men är den också bättre?)?

Utloggad tjerk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: högtryck löst på Thermia Villa 75
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2010, 11:06:24 »
Då var det som jag trodde det var, pluggarna alltså.
Finns det ngn bra ersättnings pump eller ska man gå för samma typ/märke?
Wilo rs 25/7-3c finns dÃ¥ ingenstans, men wilo rs 25/70 180 har  jag sett där jag förmodar att 180 stÃ¥r för bygghöjd (avstÃ¥ndet mellan gängorna).
Vad är skillnaden mellan 25/7-3c och 25/70 180?

Skulle en sån här fungera och motiverar den tusenlappen extra. http://www.vvs-boden.se/grundfosups25801801fascirkulationspump-p-5200.html

Utloggad tjerk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: högtryck löst på Thermia Villa 75
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2010, 13:47:58 »
Direkt från Thermia?
Ska det inte gå via en ÅF?

Jag bor i Svenljunga (Borås).

Utloggad tjerk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: högtryck löst på Thermia Villa 75
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2010, 17:18:35 »
Har haft pumpen loss och "gjort rent" den på insidan, var svarta avlagringar (kokt kalk?) på alla delar.
Sen märkte jag att den gick väldigt trög, svårt att rotera för hand, innan och efter jag "rengjorde".
Det blev genast bättre när jag tog bort O-ringen vid hjulet, men så ska det väl inte vara.
Pumphjulet (plast?) hade inte lossnat iaf.
Sen i med den igen (med O-ringen), kollat om det var ström på den (snabbkontakten), det var det (236 volt) hela tiden när maskinen var på.
Spikade en kort stund till 280 volt när kompen gick igÃ¥ng  Sc:,h
Luftade systemet i olika ordningsföljd innan jag startade den, men samma historia som förut.
Kan det finnas ngt i den lilla styrdosan som har pajat, som den vita burken med två sladdar ingjutna?
Den ser inte bränt ut iaf.
Finns det ett annat sätt att få den pumpen igång så man kan testa den?

Utloggad tjerk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: högtryck löst på Thermia Villa 75
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2010, 18:03:00 »
Det tyckt jag med.

Hur nollställer man VP?

För även om man sätter på VP med eller utan pumpens snabbkoppling i, så visar han direkt den överste symbolen, rektangulär med ett streck igenom och larmklockan.

Det är väl larm symbolen, eller har de en annan funktion med?

Hur gör man för att beställa en ny CPump och måste man byta rördelen (alltså den delen där själva pumpen är monterat på) med?

Jag skruvade loss pumpen från rördelen, den satt bara med två insex skruvar.

Om man beställer samma pump behöver man väl inte byta den (antar att det är pumphuset), det ser lite besvärligt ut.

Och vad skulle en sån kosta?
« Senast ändrad: 06 februari 2010, 18:04:42 av tjerk »

Utloggad tjerk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: högtryck löst på Thermia Villa 75
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2010, 20:06:01 »
Om en pressostat ser ut som en svart 50 öring med två kablar på, då har jag hittat tre stycken där.

Efter omstart har jag knackat på dom för att se om dom var hemma fick jag som svar; högtryck löst.

Ingen förändring alltså, eller knackat på fel dörr kanske?

Finns det som på bilar en möjlighet att nollställa datorn?

Eller gör man det redan när man bryter strömmen?

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: högtryck löst på Thermia Villa 75
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2010, 13:00:43 »
Har du koll på om cirkpumpen funkar?
Du märker ju om det roterar när du tar bort locket...
Man kan tvångsköra endast cirkpumen, i installatörsmenyn, bättre det!
inge bra/onödigt att få larm på kompressorn gång på gång..
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad tjerk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: högtryck löst på Thermia Villa 75
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2010, 15:40:51 »
Jag tror inte att cirkpumpen funkar, därför att det var 235 volt på den hela tiden (kollat med digital multimeter) när jag startade om i "drift värmepump", samt att jag har haft locket av och försökt med skruvmejsel i spåret och vridit åt det håll som pilen visar... inget.
Efter en halv minut "högtryck löst".
Omstart i "drift varmvatten", samma sak.
I båda fallen skjuter "double isolated actuator" som sitter i ledningen ovanför cirkpumpen fram eller tillbaka cq i eller ut, beroende var den stod förra gången.
Omstart i "drift tillsats", lyser larmsymbolen med fast sken, men får inte "högtryck löst".
I "högtryck löst" blinkar larm symbolen.
Det klickar till i vad jag tror är dom där pressostater, men man vet ju inte vad dom gör, rätt eller fel.
Sen blir det glödhet i cirkpumpen i alla lägen, så varmvatten produktionen funkar.
Varmvatten i kranen har vi iaf, men det är väl pga tillsatsvärmen.
Vi har kakelugn annars, så vi klara oss.
Den ville jag inte bli av med när jag köpte huset.
Hur kommer man i installatörsmenu?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!