Kurvlutningen minskar inte antalet starter, utan den bestämmer hur varmt vatten som körs ut till radiatorerna i relation till utetempen.
Kurvlutningen skall vara ställd så låg som möjligt utan att det blri för kallt i huset.
För att justera kurvlutningen skall du öppna alla termostater för fullt, och sedan ca 1 gång/dygn justera kurvan tills du får lagom varmt i huset.
För att minska ned på anatalet starter skall du öka gradminutvärdet.
Justera även upp TS-min så att det är ca 5 gånger så högt som värdet för gradminuter.
OM gradminuterna är satt på 60 och TS min på 300 kan du höja dem till 100/500, då kommer antalet starter nästan att halveras.