Bra exempel, när golven kallar på värme så skickar de en hel del kallt vatten in i pannan som då triggar elpatron.
För att slippa detta bör belastningen på din 410 vara så jämn som möjligt över tiden, dvs man bör undvika att styra med termostater.
Speciellt golvvärmetermostater som är av on/off modell orsakar plötsliga temperaturfall på pannan.
Kan du istället fördela värmen mellan över och undervåning genom att strypa in returen på golvvärmefördelaren (fast jag är inte säker på att du har nån sån möjlighet) och undvika att styra med termostaterna så blir belastningen jämnare.
[/quote]
Hej och tack för svaret!
Jag ska absolut testa detta. Har provat att strypa på framledningen, men returen är kanske bättre. Möjligheten hos mig är endast att strypa på den gemensamma framledningen eller returen, kanske hade det varit bättre om man kunde strypa på respektive slinga. Är lite osäker på hur det kommer gå om flera slingor kallar på värme samtidigt och vid kall väderlek. Men man får väl helt enkelt öka då om det inte räcker till. Jag kör cirkulationspumpen för golvvärmen på lägsta fart för att pannan inte ska bli så plötsligt belastad av den kalla returen när en eller flera slingor öppnar, har märkt att det blev lite bättre. Totalt har jag 9 slingor på golvvärmen. En grej som stör mig är att elpatronen kickar in redan vid en panntemperatur på 51 grader. Värmepumpen går ju upp till max 59 grader i panntemp. Kompressorn hinner ju knappt dra på innan elpatronen går in. Det händer nästan varje gång en slinga öppnar! Hade gärna velat ställa ner inkopplingstemperaturen av elpatronen så värmepumpen får lite mer utrymme att höja temperaturen själv. Är det någon som vet om det är möjligt att ändra detta? Att stänga av elpatronen helt är lite väl drastiskt vintertid
. Jag är ny på forumet och är verkligen imponerad över engagemanget och hjälpen som ges här. Det är guld värt att kunna få hjälp av varandra!