Skrivet av: suhagg
« skrivet: 10 april 2013, 06:15:31 »

Tack för allt hittills.

Jag återkommer med en proffsig ritning gjort i Paint  ::)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 april 2013, 18:09:32 »

Eftersom det sitter en extern framlednings givare i systemet bör den vara kopplad som arbetstank. Jag gissar på att min framledningstemp står på 40 grader så att värmen skulle räcka till fläktkonvektorn.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 april 2013, 16:40:06 »

Mmmm, du måste rita upp det, eller ta bilder, för att vi skall kunna säga hur det är gjort.
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 09 april 2013, 16:33:02 »

Vilken kurva har du?

Har du den kopplad som arbetstank (inte säkert även om du har en extern cirkpump - det finns så många okunniga installatörer, så kolla upp det ordentligt) så spelar flödena i den externa kretsen inte lika stor roll, då är det bara flödet internt VP till tank som bör justeras in för ca 6 graders deltaT.

En skiss på exakt hur det är kopplat skulle sitta fint.

Hur kan jag ta reda på om det är som arbetstank?
Tanken var att ta från den vid behov till en fläktkonvektor.
Får ta och göra en bra skiss på mitt system och återkomma så det blir lättare att hjälpa till.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 april 2013, 16:30:15 »

Vilken kurva har du?

Har du den kopplad som arbetstank (inte säkert även om du har en extern cirkpump - det finns så många okunniga installatörer, så kolla upp det ordentligt) så spelar flödena i den externa kretsen inte lika stor roll, då är det bara flödet internt VP till tank som bör justeras in för ca 6 graders deltaT.

En skiss på exakt hur det är kopplat skulle sitta fint.
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 09 april 2013, 16:23:38 »

Tackar tummenupp
Mer info för att komplettera.

Nibe UKV 500, antar jag jobbar som arbetstank då jag har en extra extern cirkpump. Hade en tanke att mata en fläktkonvektor från denna tank men jag tror jag struntar i det så länge.
Har flödesindikatorer på alla mina golvvärmeslingor.
Uponor trådlösa termostater i alla rum, motorer på alla slingor.

Lamellparlett trägolv i hela huset så jag vill inte brassa på värme som en tok på golven.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 april 2013, 14:25:18 »

En injustering lär spara dig 15-30% av energiförbrukningen!
Synd bara att det egentligen är för sent på säsongen för att kunna göra en riktigt bra justering av kurvan.

Om energiberäkningen är gjort perfekt, och man utgått från samma temp i alla rum så kommer badrummet att bli helt styrande över hur du ställer in din reglerdator, det kommer att behöva den högsta framledningetempen.

Jag skulle göra som följer:
Försök ha så många dörrar som möjligt stängda under test/trim-perioden, för att du skall kunna se variationer mellan de olika rummens temperatur.
Kurvan bör du kunna ställa på 4 och max framledningstemp till 45.
Inaktivera rumsgivaren.
Öppna alla termostater.
Justera hastigheten på cirkpumpen så att du har ca 6-7 graders deltaT när kompressorn går och temperaturerna stabiliserat sig.
Kör sedan så i ett dygn.

Om det blir för varmt i alla rum, sänk kurvan ytterligare.
Om det blir för kallt i alla rum, öka kurvan till 5.
(När det är 21-23 grader varmt i badrummet har du hittat rätt med kurvan)

Kör ett dygn mellan varje ändring du gör.

När du hittat en bra temp i badrummet, ca 22 grader, är det dags att börja strypa in flödet i varje enskild slinga.
I badrummet kan du öppna lite mer, du vill ju ha 23 grader där.
I sovrummet kan du strypa rätt ordentligt, har du flödesindikatorer på dina shuntgrupper så är det enkelt, annars får du göra noteringar på hur mycket du justerar varje slinga så du vet var du startade, OM du skulle vilja återgå till grundinstallningarna.

Rent generellt kan man säga att du när allt är klart bör ha lite högre flöde än "tänkt" i t.ex. toalett, och i särskilt energikrävande rum, t.ex. i rum med många ytterväggar och där du tillför lite värme via hushållsel, som t.ex. TV, dator, köksutrustning.

I många av rummen, där du tillför mycket värme via hushållsel, lär du få strypa flödet en hel del, men det är helt OK och kommer att spara dig en hel del.

En IR-termometer: http://www.energibutiken.se/sv/ir-termometer/110-ir-termometer.html
Eller en Logger 2020: http://www.energibutiken.se/sv/hem/102-logger-2020-startpaket-datalogger.html

Är båda bra hjälpmedel när man skall trimma in en hel anläggning, du skall alltså stäva efter va 6-7 graders deltaT över systemet i stort (vbf-vbr) men det är helt ok att det är lite mindre diff i vissa rum/slingor och lite större diff i andra rum/slingor.

Får du för stor diff kan du kanske börja känna att golven är ojämt varma, men i övrigt är det ingen fara att köra med lite större diff på vissa slingor, hellre det än att termostaterna skall stänga helt när det blir för varmt - det påverkar värmepumpens driftsförhållanden mycket mer än om du tar dig tid att justera in ett stabilt grundflöde som ger dig bra komfort i alla rum, i normalfallet.

Skulle vara bra att veta lite mer om ditt utjämningskärl, är det kopplat som en volymförstorare, eller är det kopplat som arbetstank, med en extra extern cirkpump?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 09 april 2013, 14:19:38 »

Förmodligen resultatet av en hög kurva och max framledningstemp satt till 40 grader?

Mmm, då ringer aldrig kunderna o klagar på att de fryser...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 april 2013, 14:07:15 »

Beräknad framledningstemp ligger på 40 °C konstant oavsett utetemp, detta är helknasigt.

Förmodligen resultatet av en hög kurva och max framledningstemp satt till 40 grader?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 april 2013, 07:34:53 »

Hej!
Som sagt behövs det lite trimning.
Beräknad framledningstemp ligger på 40 °C konstant oavsett utetemp, detta är helknasigt.
Kolla upp vilken kurva (meny 1.9.1) den har?
Tempdiffen mellan BT2 och BT3 är lite låg vid husvärmning, ställ ner farten i meny 5.1.11 Värme.
Tempdiffen mellan BT2 och BT3 bör vara ca 7-8 °C då den värmer huset.

Principen för att trimma in en värmepump är att man ska börja med att ha alla termostater på max och justera in innetemp med kurvan, rumsgivaren (BT25) bör inaktiveras i meny 1.9.4 så den bara har visande funktion när kurvan ska trimmas in.

Troligen kommer det bli bastuvarm i ditt hus om du öppnar alla termostater till max, så du kommer att få ställa ner kurvan rejält.
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 09 april 2013, 06:20:36 »

Har haft igång mitt nya system någon månad och nu är det dags att göra justeringar. Röris jag hade hjälp av tror jag bara slog igång systemet och lämnade det helt utan justeringar då han ej var så hemma på Nibe.
Vill nu lära mig lite mer så jag själv kan ställa in systemet bra.

Förutsättningar:
Nibe 1145-10   2x400m jordvärme. 
Nibe VPB 300 varmvattenberedare, Nibe UKV 500 utjämningskärl
Platta på mark med golvvärme, 150kvm nybyggt hus 20 ° + 90kvm nybyggt garage 12°
Trådlösa termostater i alla rum. VVC på varmvattnet då jag har handdukstorkar.

20° i allmänna utrymmen.
23° i badrum och 18° i sovrum.
Uponor Pro 1 fördelare med Shunt Push 23A, separata grupper för hus och garage.
Har haft eltillskottet helt avstängt.

/edit tillägg


Nibe UKV 500, antar jag jobbar som arbetstank då jag har en extra extern cirkpump. Hade en tanke att mata en fläktkonvektor från denna tank men jag tror jag struntar i det så länge.
Har flödesindikatorer på alla mina golvvärmeslingor.
Uponor trådlösa termostater i alla rum, motorer på alla slingor.

Lamellparlett trägolv i hela huset så jag vill inte brassa på värme som en tok på golven.

Vill nu justera in detta så jag får bra effektivitet och ekonomi.
Var tycker ni jag ska börja?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 145
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!