Ämnessammanfattning

Skrivet av: dartmogge
« skrivet: 16 april 2010, 21:00:53 »

Hej igen! legat lite lågt ett tag nu.

Men följande har hänt.
Jag bad installatören om ett par "andra" ögon på problemet, så för ca 1,5 vecka sen var en annan kille här och kollade vp under ca 4-5 timmar!! ;D
Jag fick bra feeling av honom, verkade veta vad han gjorde.

Han hittade inget anmärkningsvärt men höll med om att det tog för lång tid att göra VV.
Och han  hade en teori om att Larm högtryck kunde komma då elpatron hjälpte till med vv och sedan gick över till värme då gick det för fort så att den "första" presostaten inte han med att bryta, då gick den andra presostaten in och och då bröt den för larm högtryck.

"tror det var så han förklarade det iaf"

Han sa att den andra presostaten ska bryta på 23 bar "om jag mindes rätt" Sc:,h den första minns jag ej vad den skulle bryta på.

Han höjde även trycket till kompressorn lite, Knapt märkbart som han sa, men att pumpen skulle gå effektivare. det visade han genom att cp till brine nu gick 100% mot tidigare 96-97%  Sc:,hsom han hade märkt att den gjorde tidigare.

Han bad mig kolla om jag märkte någon förbättring och återkomma till honom.

Men innan jag hunnit kolla så ringde han mig och sa att han gått igenom mina värden,mm med thermia.

Dom har då kommit fram till att jag ev har för lite gas i kompressorn.? så på måndag kommer han och tömmer först för att väga gasen, sedan återfylla.

Så vi får se vart det slutar. Positivt med en engagerad installatör iaf Thumbsup

Jag har även införskaffat mig ett ThermIQ under tiden så jag kunde visa lite konstiga kurvor i samband med VV körning.
Än så länge kör jag det bara som "standalone" Men skall fixa så jag har det web baserat snart.

Återkommer i fallet senare
//Dartmogge

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 mars 2010, 18:18:47 »

Högt tryck beror på dåligt flöde det i sin tur beror nästan alltid på luft i systemet!
Börjar det bubbla... rinna i nån radiator så är det är garanterat luft. Den ska bort mycket viktigt, lufta radiatorerna både med cirkpumpen igång och avslagen.
Sen ska slingan i varmvattenberedaren luftas, via påfyllningen med säkerhetsventilen öppen. ha en hink under så er du om det ser ut som mjölk i vattnet då är det luft. Det kan inst hjälpa dig med, sen kan tydligen den där maskinen med hetvattenväxlare "koka" men det vet jag inte så mycket om  :-[

Ta nån bild på displayen vid värmedrift och vv drift... eller skriv av värdena så vi kan kolla.... viktigt att vi får se framledning och retur på varma och kalla sidan då.

Är det ett äldre radiatorsystem kan det va smuts i smutsfilret, kan bli fort när man tappar ned och "bråkar" med radiatorsystemet.
Se till att trycket alltid är minst 0,5 bra maxtrycket är 1,5 bar så du kan höja tycker jag till tex 0,8. Minskar det kanske det läker lite nånstans, tex automatluftare läker ofta lite som knappt syns.

MEN ALLT DET HÄR TORDE JU INST REDAN KOLLAT!

Skrivet av: jboy
« skrivet: 11 mars 2010, 08:44:46 »

Hejsan,

ny här, hittade forumet när jag googlade efter liknande problem som beskrivs i den här tråden. Har en Diplomat 10 G2 installerad sedan i höstas. Vi flyttade in i huset i mitten på dec (efter att ha renoverat sen sommaren). Efter det så har vi fått återkommande larm om högtryck löst ca 10 gånger. Det händer precis som för "många" andra, när man tagit ganska mycket varmvatten.

Vår rörmokare har kollat på detta några gånger och även pratat med Thermia (utan någon större framgång verkar det som).
Det räcker ju med att starta om pumpen med hjälp av huvudtrömbrytaren så återgår den till det normala. Brukar även börja bubbla/rinna en aning i ett utav elementen på entréplanet efter högtryckslarmet löst. Efter man startat om pumpen återgår detta till normalt. I början fick jag även lufta just detta element efter att den larmat.

Rörmokaren hade en idé om att det var cirk.pumpen som inte fungerade som den skulle. Tror han fick något tips av Thermia att göra något med den som jag inte kommer ihåg nu men efter det blev det bättre ... ett tag. Kan det vara så att cirk.pumpen är paj och måste bytas?

En annan grej som jag tänkt på är det expansionskärl som sitter på väggen bredvid pumpen visar ett tryck på typ 0,5 bar (?) vanligtvis men när detta händer (högtryckslarmet) så står den alltid nere på 0. Kan detta ha något samband, jag kan ju erkänna att jag är jäkligt dålig på sånt här :) Vill bara att allt ska fungera när man betalat mycket pengar för det.

Min rörmokare ska kolla vidare på problemet men tänkte mest uppdatera här och visa att det finns fler som har problem. Lovar att skriva här igen så fort det hänt något, och då förhoppningsvis på det positiva planet.

/Jonas
Skrivet av: dartmogge
« skrivet: 03 mars 2010, 18:21:11 »

Det är olika versioner på installationsanvisningarna tror jag...

Exp och avluftning har samma läge och säkert samma funktion, åtminstone är det så på den maskin jag kollar på...

Nu har dom vart här och dragit om avluftaren, sitter nu högst upp på röret som går till expansionen, under den  en T-koppling med flexslang till exp.så nu sitter sen förmodligen rätt.
Han avluftade genom att stänga mot elementen och koppla en slang på skvaller röret, sen spola han igenom beredaren med en massa vatten. Rätt eller fel??

Har ej hunnit prova om vv-körningen går fortare nu.


Det är ingen rörläggare som gjort din installation hoppas jag?

väntar på svar:)

Jag hoppas det iaf Sc:,h han hade någon batteridriven rörmaskin som nöp ihop kopplingarna, fast en sådan skulle ju jag också kunna använda.. :)

Jag återkommer om problemet är löst nu Thumbsup
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 mars 2010, 23:06:05 »

Det är olika versioner på installationsanvisningarna tror jag...

Exp och avluftning har samma läge och säkert samma funktion, åtminstone är det så på den maskin jag kollar på...
Skrivet av: Balkkin
« skrivet: 02 mars 2010, 20:08:52 »

Citat från: Bertil skrivet 19 Februari 2010, 15:45:02
Ja det uttaget är märkt avluftning se instruktioner... Om det är det som använts för expansion.

På min G2:a så hittar jag ej märkningen "avluftning" Jag kanske är blind? Det uttaget är märkt "exp" som går med flex slang till exp kärlet. Men är det där emellan avluftaren skall sitta?



Det är ingen rörläggare som gjort din installation hoppas jag?

väntar på svar:)
Skrivet av: dontwalk
« skrivet: 25 februari 2010, 18:42:35 »

Ja det uttaget är märkt avluftning se instruktioner... Om det är det som använts för expansion.

På min G2:a så hittar jag ej märkningen "avluftning" Jag kanske är blind? Det uttaget är märkt "exp" som går med flex slang till exp kärlet. Men är det där emellan avluftaren skall sitta?



Det är ingen rörläggare som gjort din installation hoppas jag?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 20 februari 2010, 15:58:04 »

Gör som Bertil sa. lufte genom att fyyla på genom avtappningen och och öppna säk vent. Stäng av mot systemet. Sedan kan du sänka maxtemp på HGW så borde inte problemet uppstå.   Man har lite svårt att förstå varför du skulle få problem. Jag har flera kunder som har fått över 90 gradigt VV och inga problem har uppstått.
Skrivet av: dartmogge
« skrivet: 20 februari 2010, 14:47:58 »

Ja det uttaget är märkt avluftning se instruktioner... Om det är det som använts för expansion.

På min G2:a så hittar jag ej märkningen "avluftning" Jag kanske är blind? Det uttaget är märkt "exp" som går med flex slang till exp kärlet. Men är det där emellan avluftaren skall sitta?

Skrivet av: sansun
« skrivet: 20 februari 2010, 09:14:13 »

Ja det uttaget är märkt avluftning se instruktioner... Om det är det som använts för expansion.

Citera
Jag har sett någon enstaka gång att vp bryter på högt tryck när den håller på att göra vv. När den återstartade efter 5 minuter så fortsatte den att göra vv.
Så får det väl inte "gå till" Det betyder ju att VV slingan inte hinner avge den värme som produceras... Precis som med den pump jag kollat på, som laddar vv 60-90 sek ibland går över till värme men oftast stannar några minuter trots värmebehov!!!

Jag som har sett Thermia som en VP att bara kolla och gulla med  knUp
Bertil!
Välkommen ombord. "Det kommer mera". Oraklet var riktigt på hugget i en annan tråd.  huvuddunk så jag har gott hopp att nå fram till slut.
sansun
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 19 februari 2010, 15:45:02 »

Ja det uttaget är märkt avluftning se instruktioner... Om det är det som använts för expansion.

Citera
Jag har sett någon enstaka gång att vp bryter på högt tryck när den håller på att göra vv. När den återstartade efter 5 minuter så fortsatte den att göra vv.
Så får det väl inte "gå till" Det betyder ju att VV slingan inte hinner avge den värme som produceras... Precis som med den pump jag kollat på, som laddar vv 60-90 sek ibland går över till värme men oftast stannar några minuter trots värmebehov!!!

Jag som har sett Thermia som en VP att bara kolla och gulla med  knUp
Skrivet av: dartmogge
« skrivet: 19 februari 2010, 10:43:14 »

Hej igen! har talat med installatören och han själv har inte vart på plats, utan någon anställd....

Det lät på honom som att killen har gjort fel, och han skall komma och göra om det hela.

Han säger att avluftaren skall sitta mellan expansionskärlet och pumpen. Är det rätt ställe att sätta avluftaren på??

Börjar snart bli gråhårig på detta huvuddunk
Skrivet av: sansun
« skrivet: 18 februari 2010, 16:42:37 »

Av bilden att dömma så gör den VV. ( 70) indikerar detta.  Om den precis startat så kan man förstå dessa siffror, med 12 grader in och bara 23 i framlednin.  TWS betyder TAP WATER STRAFITICATOR. Och betyder  bara att det är den spiral som värmer VV.  Självklart går CP vid VV drift annars kan det ju inte cirkulera ngt vatten genom beredaren. Och det blir värme på framledningsgivaren vidd VV drift, men inte ut i systemet.  Fick du mailet??
Inte det mail som jag väntar på - se mitt senaste svar!

Jag måste leta rätt på ett flödesschema för att förstå det sista du skrev. Betyder det att framledningsvattnet står stilla under den tid växelventilen står i läge vv-laddning?
sansun
Skrivet av: sansun
« skrivet: 18 februari 2010, 16:13:05 »

Det är ju svårt att säga på en bild. Men man sätter ju ingen avluftning på vatten. Och man försöker ju få så att luften stiger,inte ner och sen upp. Vad gäller hur lång tid det tar att ladda VV så beror ju det på hur stor VP och hur kallt kV. I ditt fall med en 12;a va, så kanske en kvart 20 min, beror ju på när den ska starta och hur stor beredare. Om den bryter innan den är klar så beror det säkert på att den inte hann bli klar på dem 20 min som är grundinställningen innan den måste kolla om huset behöver ngt. Kan åtgärdas med att låta den gå en längre tid.  Optimum innebär att den försöker hålla ett delta på VB o KB. TWS är bara en typ av VV laddning och har inget med värme att göra. När VP gör VV så går den mot en pressostat, när den bryter är VV klart. Sedan finns det en rad andra villkor som gör att den gör det den ska.

Oraklet!
Nu tror jag att det är lite ihopblandning av bilder på gång. Det var bilden av displayen som du fällde följand kommentar till:
"Jag hoppas att pumpen stod still när du tog bilden annars verkar det vara något general knas".

Nu ställer jag samma fråga igen vad är det i bilden som är knas oavsett om den går eller står stilla? Han skriver att han har startat om vp och det är väl därför Integralen står på 0 trots att framledningen inte är mer än 23 ºC. Jag vet inte vad TWS betyder men jag vet att när växelventilen går över för att ladda vv-beredaren kommer vp inte att tillföra någon värme till framledningen och jag har också sett att om det är "svinkallt" så sjunker framledning och returtemperaturen avsevärt. Min cp går hela tiden dvs även när vp håller på med varmvatten.  :-X


Skrivet av: sansun
« skrivet: 18 februari 2010, 13:08:20 »

Jag hoppas att pumpen stod still när du tog bilden annars verkar det vara ngt general knas.
Hej Oraklet!
Vad är det specifikt som du tycker är fel i bilden? Jag antar att Optimum och Diplomat är lika vad det gäller varmvattenproduktionen dvs. när dem gör vv så blir det ingen värme. Att börvärdet på framledningen antar värdet 70 ºC är inget fel. Jag har också motsvarande bild på min TWS men inget badkar. Om man tappar ur beredaren hur lång tid tar det då att ladda den igen. Jag har sett någon enstaka gång att vp bryter på högt tryck när den håller på att göra vv. När den återstartade efter 5 minuter så fortsatte den att göra vv. Hur gör Optimum med cp för framledningen när den håller på med varmvatten -fortsätter den att snurra?
sansun
Skrivet av: dartmogge
« skrivet: 18 februari 2010, 10:28:55 »

Jo han är ju återförsäljare för thermia!!. Vill inte hänga ut någon på forumet iaf.

Jag tyckte också att det var helt fel med avluftare där den sitter.....

Om jag nu ska ha en avluftare, var ska den då sitta? borde ju vara där tws-slingan är...
Blir det ett ingrepp på själva beredaren då?

//dartmogge

Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 17 februari 2010, 21:40:42 »

Tycker det var en kreativ lösning - avluftaren får ju inte plats mellan röret och taket ju.
 ;D
Skrivet av: dartmogge
« skrivet: 17 februari 2010, 21:11:36 »

Uppdatering på strulet.

Thermia har inte kommit på någon lösning ännu, så installatören var här och lufta igen! Och monterade en Automat avluftare?? Sc:,h
på vv röret från pannan?? Förstår bara inte vad den gör för nytta när jag har haft luft i tws-slingan och inte i själva vattenledningen Sc:,h.
Vet inte om det kommer att hjälpa men får återkomma till det.

Luftningen verkade iaf hjälpa lite, nu sjönk tempen bara till 49c från 56c när badkaret fylldes och starttempen gick bara ner till 29 istället för 17 som innan.
jag får återkomma om det blir några förändringar framöver.

Bifogar bilder på den så kallade automat avluftaren. någon som känner igen den?? och gör den någon nytta där den sitter?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 februari 2010, 13:34:10 »

Ja iofs har Carl en point där... förr så körde man upp tempen till 90 och mera då avges även den bundna luften mycket snabbt.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 februari 2010, 08:53:11 »

Nja, fräscht vatten innehåller en del syre som lämnar då vattnet värms. Och det går fortare med högre temp så processen snabbas ju på i hetgasväxlaren.

Det blir normalt samma sak på en vanlig VP, syret lämnar vattnet snabbare vid VV-laddning än vid radiatorvärmning på grund av högre temp vid VV-laddning.

Det förefaller väldigt korkat att bygga en VP utan luftningsmöjlighet på VVB:n.  ::)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 februari 2010, 23:34:30 »

Luft av att det kokar.... nja vattenånga möjligvis men den försvinner ju när vattnet blir kallare...

Intressant att höra fortsättningen!
Skrivet av: dartmogge
« skrivet: 02 februari 2010, 19:23:32 »

Uppdatering

Har talat med thermia support idag och dom har tydligen fått in ett antal liknande problem nu när det varit så kallt.

Dom jobbar på en lösning som ev blir klar inom ca 2 veckor.

Det dom kommit fram till är att hgw gör så att vattnet kokar och då bildas luft i tws slingan!!??.

Hmmm.. ska bli intressant och se vart detta leder
Skrivet av: dartmogge
« skrivet: 31 januari 2010, 20:11:42 »

Anmärkningsvärt i ditt fall är den långa tiden som vp behöver för att ladda vv. Läser givaren för lågt värde så kanske det skulle få dem konsekvenserna. Inställlning av varmvatten är normalt: Varmvatten tid 20min och värmetid 20 minuter. För att få en cykle som är upp mot 50 minuter så måsste du väl ha ändrat de här tiderna?
sansun


Jo jag har ändrat VV tid till 25 min.
Att det tar ca 50 min totalt är ju om man lägger ihop båda vv körningarna. Jag misstänker också att någon givare spökar.

Jag har mailat thermia så jag väntar på att dom skall återkoppla till mig under veckan.

Skrivet av: sansun
« skrivet: 31 januari 2010, 02:05:20 »

Sorry! Sista bilden blev fel! huvuddunk

Här är rätt bild. Här ser man hur tempen på fram och retur börjat svalna direkt efter pumpen stannat efter vv-produktion.


Hej!
Jag har en Thermia Diplomat TWS 12 och håller som bäst på att försöka ta reda på vad min värmepump sysslar med. Under märkesspecifikt hittar du några inlägg med anledning fel på temperaturgivarna. I mitt fall var det givaren för framledningen som sporadiskt visade för låg temperatur. Den är nu utbytt och det hela ser mycket bättre ut men nu är det i samband med vv-produktion som något verkar fel. Tyvärr har jag ännu inte ordnat så jag kan bifoga bilder.

Med reservation för att Thermia Optimum använder en annan princip för att producera vv ställer jag mig lite frågande till en del av de kommentarer som du fått. Du påstår att du ser hur fram och retur börjat sjunka. På din bild har du 55ºC fram med ett börvärde på 35ºC och 35ºC retur. TWS kan endera göra vv eller värme inte båda samtidigt. När den gör vv kör den runt vatten i värmesystemet utan värmetillskott vilket betyder att både fram och retur kommer att sjunka. Till skillnad från Otimum så går värmecirkulatione kontinuerligt på TWS. Jag har gjort avläsningar under en timme per dag under en längre period som jag dokumenterat med protokoll och bilder av displayen. Det första man ser när växelventilen skall skifta över till varmvatten är att börvärdet fram får värdet 70ºC. Någon sekund senare ändras också värdena på fram och retur. Tittar man på historiken över fram (och retur) kan jag se tydliga pucklar som når rätt höga värden. Ditt värde 55 fram skulle kunna vara ett sådant puckel-värde som jag ser på framledningen. Jag har kommit fram till att under den tid som vp gör varmvatten så skall man inte bry sig om dem här värden och jag tror också att styrdatorn blockerar ut dem. När sedan växelventilen skiftar tillbaka går det också ut en förhöjd temperatur till givaren för framledningen. Vid normal vv-körning har jag inte kunnat se att det går ut varmare vatten utanför vp utom när den gjorde en legionella körning då kunde jag både mäta, känna och höra att framledning för en kort stund (10 s) ökade 15-20 grader några meter ut från vp. En kort stund senare när vp återgår till värmeproduktion antar fram och retur normala värden. Jag har några intressanta bilder som skulle kunna tyda på att styrdatorn läser fram och retur för tidigt dvs. den tar in dem förhöjda värdena som är en störning från vv produktionen. Konsekvensen blev att trots att det förelåg ett stort värmebehov (Integral -762) stoppade kompressorn med kommentaren "Inget behov av värme". Jag skall träffa Thermia support på måndag och han kan kanske reda ut vad som pågår. Jag kan tänka mig att om växelventilen börjar gå långsammare (kärvar) så blir störningen mer utsträckt med påföljd att styrdatorn läser av de förhöjda värdena.

Anmärkningsvärt i ditt fall är den långa tiden som vp behöver för att ladda vv. Läser givaren för lågt värde så kanske det skulle få dem konsekvenserna. Inställlning av varmvatten är normalt: Varmvatten tid 20min och värmetid 20 minuter. För att få en cykle som är upp mot 50 minuter så måsste du väl ha ändrat de här tiderna?
sansun
Ps. Det blev mycket text och lite substans. Ds :,v(
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 30 januari 2010, 18:36:56 »

Frågetecknet påfyllning av värmesystemet, om du nu undrade
Skrivet av: dartmogge
« skrivet: 30 januari 2010, 15:04:45 »

VP Oraklet

Kolla ditt PM
//Mogge
Skrivet av: dartmogge
« skrivet: 30 januari 2010, 08:58:13 »

Hej! jag tror att kv-vattnet kommer in som det ska?

Jag ska iväg och hjälpa till en och flytta nu???? -24c fiR:

Bifogar en bild på kopplingarna,
Skrivet av: dartmogge
« skrivet: 29 januari 2010, 21:31:46 »

Hej igen!

Installatören var här och kollade, Luftade slingan genom att fylla på vatten och samtidigt släppa på säkerhetsventilen på expansionen?? Det gurgla till lite första sekunden. sen tömde han ca 10-12 liter.
Det verkade inte hjälpa iaf huvuddunk.

Däremot upptäckte han att starttempen för vv låg på 17c men i displayen stog det 53c på vv?? efter att jag fyllde ca 15 cm vatten i badkaret på c 5 min (lite varmare vatten än normalt) Han vet inte varför den sjunkit så mycket i starttemp. Vilken givare styr start av VV? Och vad visar egentligen vv I displayen?

jag ska maila thermia support mina antaganden om fel/problem och hälsa från honom så dom kan skicka ut "Rätt" tekniker och kolla på pumpen.

Frågan är vat ska jag be dom kolla på?? eller tror ni det räcker med det jag skrivit här i denna tråden?.

//Mogge

Skrivet av: dartmogge
« skrivet: 17 januari 2010, 20:48:05 »

Nu har jag specialstuderat pumpen i samband med ungarnas bad b00k. Det jag kommit fram till är att det måste vara luft i TWS-slingan!!

kl 17,46 vv 56c integral -148 (höll på med husvärme) FL 34c RL 29 (Vid HGW är det ett delta på 5 enligt thermia)
Vid 53c vv började pumpen göra varmvatten.

kl 18,01 Badkar fyllt vv 46c integral -239 FL44(70) RL 21(55)

kl 18,13 Slog över till husvärme VV 45c Integral -305 FL 42c  RL 28c Efter ca 5 min gav HGW VV 46c (+1c) Med andra ord orkade inte TWS under varmvatten produktion öka VV tempen Någon grad alls!!! huvuddunk

kl 18,34 slår över till VV produktion VV 46c integral -353 FL 34c RL 29c  I slutet av denna vv perioden (kl 19,00) hade jag
VV 52c Integral -509 FL 54 (70) RL 46 (55) Resultat +6c mera vv temp och mera integral.

kl 19,22 Fortsatte pumpen med bara husvärme och började hämta hem integralen från -540 ingen mera VV produktion gjordes.

Summan av det hela!!! LUFT i TWS-slingan gör att VV tar mycket längre tid att göra så efter 25 min när den växlar över till husvärme, gör att integralen bara ökar.

Det tar alltså ca 50 min effektiv vv körning (2 omgångar) att få upp tempen 7c fiR:

Hade slingan funkat hade den inte behövt värma vv 2ggr och på så sätt ytterligare öka på integralen... Sc:,h

Hoppas någon förstår? såg ganska grötigt ut det här *roflmao*
Har jag fel tro?
//Mogge



Skrivet av: dartmogge
« skrivet: 17 januari 2010, 16:00:49 »

Oki Det verkar som jag var inne på rätt spår då...

Ska ringa installatören i morgon så får vi se hur det blir..

Återkommer när jag haft honom här.

Tack för all hjälp allihopa  Thumbsup

//Mogge
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 17 januari 2010, 13:57:17 »

Gurglar det så måste TWS-slingan luftas:

Lufta slingan... Har du expansion och påfyllning på returen? Stäng då kranen på returen, sätt en luftare på expansionsuttaget, öppna påfyllningskranen, på det viset trycker du vatten bakvägen upp genom slingan. Enda sättet.

Om du inte har kopplat så här så kan man ju alltid bygga om lite. Kan du inte själv,så anlita ngn, din installatör t.ex eller så kan du ringa mig
Skrivet av: dartmogge
« skrivet: 17 januari 2010, 13:49:37 »

Sorry! Sista bilden blev fel! huvuddunk

Här är rätt bild. Här ser man hur tempen på fram och retur börjat svalna direkt efter pumpen stannat efter vv-produktion.
Skrivet av: dartmogge
« skrivet: 17 januari 2010, 13:44:11 »

Hej igen! Nu var jag nere och kollade igen, då gjorde vp varmvatten?!! Jag kollade kurvan och den hade startat VV produktion vi 53c?? Inställt värde är 44 för start. det pyste och gurglade under tiden??.

När returen kom upp i 56c så löste driftpressostaten ut (ska vara så har jag förstått)

Kan det vara så att givaren för start strular (visar olika värden) då och då?

Jag bifogar lite bilder
bild 1 vv inställningar
2 temp strax innan pressostaten slog ifrån
3 just efter den slagit ifrån
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 17 januari 2010, 08:37:45 »

Jag läste någonstans att Thermia har 2 högtryckspressostater, man kan byta till en som bryter vid lite högre tryck om man önskar kunna köra högre framledningstemp. Har någon nån info om detta?
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 17 januari 2010, 00:57:43 »

Eftersom du ställt upp Max retur till 55 så kommer troligen högtryckspressostaten lösa först.

Det verkar som att Max retur 55 är inställd från fabrik på Optimum, åtminstone har jag det och vad jag såg någon annan också här i forumet...kanske hänger ihop med just Optimumfunktionen?
Skrivet av: dartmogge
« skrivet: 17 januari 2010, 00:15:56 »

Jag hoppas att pumpen stod still när du tog bilden annars verkar det vara ngt general knas.

Fotot tog jag precis efter jag startat om den. Det tog ca 45 min att få upp temp i beredaren. Det var som jag skrev tidigare att det var svårt att få upp framledningstempen efter omstart.

Efter ca 1,5 timme så började vp hämta hem integralen, den gick från 0 till -793 efter omstart.

Hej,
om pumpen gick när du tog bilden så ser det ut som shunten inte fungerar som den ska utan kör ut allt, eller nästan allt vatten mot radiatorsystemet. Din pump ska ju normalt "fylla" beredaren på 25 minuter.
/L

Tog mycket längre än 25 min iaf... Därför har jag en fundering om luft i TWS-slingan!! Sc:,h som jag läst i serviceboken.
Där står det att man ska lufta den?? Men hur gör man det?

//Mogge
Skrivet av: fila
« skrivet: 16 januari 2010, 22:06:15 »

Hej,
om pumpen gick när du tog bilden så ser det ut som shunten inte fungerar som den ska utan kör ut allt, eller nästan allt vatten mot radiatorsystemet. Din pump ska ju normalt "fylla" beredaren på 25 minuter.

/L
Skrivet av: dartmogge
« skrivet: 16 januari 2010, 21:39:10 »

Om jag då ökar max retur till 60 (om det går?) kommer pumpen ev klara den stora integralen då?.

Integralen har jag ju för att slippa tillsats överhuvudtaget. Det konstiga är ju att det har funkat under "Svinkyla" -20c??
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 januari 2010, 15:13:43 »

Du har kanske skruvar upp tillsatsintegralen för långt. Eftersom du ställt upp Max retur till 55 så kommer troligen högtryckspressostaten lösa först. Det som händer är att det tar så lång tid att komma ikapp när TS väl går in efter ett bad så VB-temp blir för hög för högtryckspressostaten.

Däremot är det knepigt att inte TS-1 sätter igång först?
Skrivet av: dartmogge
« skrivet: 16 januari 2010, 12:53:53 »

Hej! Nu har jag haft 3 st larm högtryck på 2 veckor fiR:!!
Jag har märkt att dom uppkommer i samband med ungarnas bad. Hadde även 1 larm för ett år sedan då pumpen var 3 mån gammal.

Igår var det 3- ute och ca 1 timme efter ungarna fyllde badkaret så fick jag larm. Integralen låg på -1163, VV 38c
framledning 23 (70) retur 22 (55).

Jag har inställningarna A1 150 A2 990 kurva 34 rum 20. endast Tillsats 1 igång. VV start 44c Tid 25min
Dom tidigare larmen har jag startat om pumpen och då har den återhämtat sig då hadde jag även Tillsats 2 igång.

Jag har bara haft förbrukning T2 på Vp tidigare ALLDRIG T1 har gått igång,
(förutom när vp var ny och gick på el innan hålet kopplades på) därför stängde jag av T2. Ingen tillsats behövs för värme.

Nu när jag startade om så fick jag första timmen väldigt svårt att få upp temp vid VV körning, pendlade mellan 26-35c i framledning med HGW körning. efter 25 min så värmde den huset, när den sedan i nästa vv körning steg framledningen till ca 40-46c.

Efter ca 1,5t såg jag att integralen började räkna "hem sig" vände vid -793 då gick jag därifrån. I morse var allt som vanligt igen.
Smutsfilter var inte igensatta.

Nu till mina funderingar efter ha läst installations häftet och här på forumet.

1. luft i TWS-slinga? Och hur luftas den isåfall??
2. Tillsats 1 trasig?
3. Oisolerade rör? ca 10 meter är dragna i utrymmen med ca 12-14c (Skall fixas inom kort)
4. Högtrycks presostat felaktig?
5. Något annat??

Installatören skall komma inom 2v i ett annat ärende, jag tänkte ta upp det här med honom, Vad ska jag be honom kolla?

Kan till lägga att det har fungerat bra tidigare när dom badat även vid -20 ute så det verkar vara när vissa "omständigheter" faller in, frågan är ju VAD fiR:?

Jag hoppas det stora kunnande här på forumet kan leda mig rätt.
bifogar bild just efter omstart av pump

Mvh Mogge



Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!