Har pumpen gått 76 % av driftstiden för att bereda tappvarmvatten eller tolkar jag bilden fel?
Du har inga större problem. Din GT11 givare är kass. Precis som Roland säger så har det gått fukt i givaren. Den kostar några hundralappar. Din växelventil måste läcka igenom lite och har nog gjort det ganska länge med tanke på fördelningen rad och vv. Samt att som Carl n skriver så har du hög GT1. Den kostar ca 12-1500 kr om man behöver byta den. Troligen behöver du det på sikt men det kan gå att smörja upp den tillfälligt.
Jo, andelen varmvattenberedning är märklig liksom GT1. Är källaren uppvärmd? Är den det tycker jag inte pumpens elförbrukning är anmärkningsvärd.
På vänster sida, rätt långt upp bör växelventilen sitta. Det ser lite annorlunda ut än i min pump men givaren med alutejp måste vara hetgasgivaren (även kallad kompressorgivare), GT6. GT11 sitter under på ett isolerat rör under isoleringen så den syns inte.
Du ska droppa eller spreja lite olja på den lilla axel trycka in och ut att den börjar gå lätt, men det är bra provisorisk hjälp du ska byta den till en vridande model som IVT använder numera, har du garanti kvar så kommer du få en ny av IVT, ring och hör efter.
Uppskattar verkligen den hjälp ni ger här. Nu har jag bytt växelventil och dragit åt den så nu läcker det inte Slutligen funderar jag över om man kan nollställa/återställa den tidigare insamlade statistiken? skulle vara intressant att se om det blir skillnad på fördelningen mellan varmvatten/radiatorvatten mot de tidigare tokiga värden.Gör man det med de så kallade fabriksinställningar?
Den frågan kan inte jag svara på om statistiken försvinner eller inte, men alla inställningar kommer att ändras till fabriks inställningar. Så att om du har bra inställningar nu så borde duskriva upp alla inställningar först innan du gör det. Vet inte om Roland, Carl eller någon annan vet, får avvakta om det kommer någon svar.