Ämnessammanfattning

Skrivet av: lar282
« skrivet: 25 november 2004, 08:43:55 »

ok, har nu kollat noga på min installation. Ni måste förstå att jag är datanörd och kan inget om vvs, men det har ni väl märkt av alla frågor!

Min fläktkonvektor till källaren är kopplad både till vv slingan och element slingan. Detta för att jag ska kunna köra värme i källaren på sommaren utan att ha värme igång. Smart va! Men detta gör att jag får värme från vv på VB RETURN en kort sekund. Thats that....


//Lasse
Skrivet av: admin
« skrivet: 25 november 2004, 08:40:46 »

Den första trevägsventil jag köpte när jag skulle montera min poolvärmeväxlare var av sammy typ som de som sitter i en värmepump.
Den växelventilen stängde inte helt, så omöjligt är det inte att den läcker.

Trevägarna skall sitta på returen, har du din på framledningen så är det nog som RLA skrev, det hinner komma varmt vatten till vvb innan den växlat ordentligt.

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 november 2004, 08:08:23 »

Hej!
Jag har en förklaring.
Om växelventilen sitter på VB-fram så sitter ju VB-retur kopplad med en T-koppling mot vattnet från VV-beredaren. Förhoppningsvis tar vattnet rätt väg i kopplingen men viss turbulens kan nog uppstå och lite vatten från radiatorkretsen "sugs in" i värmepumpen. Motsvarande mängd vatten från VV-beredaren måste då, enligt fysikens lagar, "tryckas ut" i radiatorkretsen bakvägen.

Motsvarande gäller antagligen för VB-fram om växelventilen sitter på VB-retur, vilket jag tycker mig märka.

Detta förutsätter att ledningarna är tillräckligt grova så att man kan få en 2-vägs strömning i dem?
Skrivet av: Erik_D
« skrivet: 25 november 2004, 07:48:41 »

Det hela är väldigt märkligt tycker jag, nu på vintern sperlar det ingen större roll men på sommarn är det juh rätt onödigt o skicka på 50 gradigt vatten ut till radiatorkretsen.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 november 2004, 19:45:12 »

Direkt efter vv produktion släpper den ut en skvätt riktigt hett vatten på stigen, men det är inte det ni far efter.
På returen... ingen aning kopprna leder enormt bra men nån längre sträcka nja knappast, kanske en meter
Skrivet av: RLA
« skrivet: 24 november 2004, 16:03:33 »

 ??? mina sensorer sitter ca 2,5 meter från vxl och jag får bara en tydlig påverkan på VB-f och det är ju där vxl-ventilen sitter.

Nå'n annan som har en bättre (bra) förklaring?

Ps. det är väl inte felkopplat?
Skrivet av: lar282
« skrivet: 24 november 2004, 15:55:15 »

Det låter väldigt logiskt, men jag har spillvärme på VB Retur, inte VB fram!
3 vägs ventil ska väl inte ha kontakt det hållet.

Kolla grafen, och nej jag har inte kopplat sensorerna fel denna gången. he he

http://hem.passagen.se/lar282/Templogg/
filen heter 3vags.jpg


//Lasse
Skrivet av: RLA
« skrivet: 24 november 2004, 15:46:13 »

växelventilen är en tre-vägsventil och när den ställer om så kommer "fel" rör i kontakt med varandra en kort stund, då kan det läcka ut lite VV i VB-f som registreras av en del sensorer.

Ex. om din framledning är 34 och VV-start på 40 så får du en liten skvätt 40 gradigt vatten fram, om däremot du har VB-f 40 så ser du inget på sensorerna, det är ju samma temperatur!

Har den väl ställt om ska inget läckage finnas.

Det är i alla fall så som jag uppfattat saken, finns det någon annan förklaring?
Skrivet av: lar282
« skrivet: 24 november 2004, 15:34:46 »

va roligt att du nämner det. Jag märkte samma sak på min igår. vb retur ökar till 45 grader när vv prod sätts igång, men vb framledning gör inte det. Och nej det är inte bara sensorn som sitter för nära. Kände en bra bit bort på röret och vb retur var varmare än vb framledning? Skumt

Finns säkert en skitbra anledning som dom visa människorna här kommer med snart.....

//Lasse
Skrivet av: Erik_D
« skrivet: 24 november 2004, 13:37:11 »

 Min egenknåpade anläggning med en ivt ht 6 tycker jag beter sig lite underligt när den värmer varmvatten.

Jag har en 100 liters ack i serie med framledningen till radiatorerna. När pumpen värmer varmvatten så känns framledningsröret till acken oerhört varm, inte bara framme vid pumpen utan även vid acken som står 5 meter bort är det samma värme. Detta leder mig till slutsatsen att växelventilen inte stänger helt när den gör varmvatten och således finns ett litet flöde kvar över radiatorsystemet. Ska det verkligen va så?


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!