Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: RÃ¥d inför jordvärmeinstallation  (läst 5858 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Gystav

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Råd inför jordvärmeinstallation
« skrivet: 26 september 2013, 20:27:44 »
Är i färd att installera värmepump med jordförlagd kollektor och har fått in offerter från tre olika rörfirmor. Förutom priset, skiljer sig även dimensionering och längd på kollektor åt en del. Hoppas jag kan få några svar på vad ni skulle rekommendera. Förutsättningarna är:
- 120 m2 golvvärme i två plan (golvvärmen installerad 1996 och ligger tydligen lite "djup" i golvet och förmodligen är förlusterna större än i nyare installationer (golven känns sällan speciellt varma)
-  Total Ã¥rsförbrukning 20 - 22 000 kWh inkl hushÃ¥llsel (2 vuxna och en liten i hushÃ¥llet)

De tre är alternativ jag har fått förslag på är
1. CTC Ecopart 406
    500 m kollektor
2. Thermia Diplomat Optimum 6
    300 m kollektor
3. Nibe F 1145-6
    400 m kollektor

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Råd inför jordvärmeinstallation
« Svar #1 skrivet: 26 september 2013, 21:48:09 »
Det som är intressant att veta är jordmån samt var i landet du bor?
Själv anser jag att 300 m jordkollektor till en 6 kW VP är snålt tilltaget i de flesta fall.
Sen är jordvärmeslang relativt billigt, det är lite dumsnålt att spara där, det är från kollektorn gratisvärmen kommer i slutänden.
Men vad har du fått för prisuppgifter?

Varför en 1145 och EcoPart? har du en tank som kan användas till VVB?
« Senast ändrad: 26 september 2013, 21:49:52 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Råd inför jordvärmeinstallation
« Svar #2 skrivet: 27 september 2013, 08:43:25 »
...golvvärmen installerad 1996 och ligger tydligen lite "djup" i golvet och förmodligen är förlusterna större än i nyare installationer (golven känns sällan speciellt varma)

lägg ned två slingor, då är kostnaden mycket liten för att lägga 100 meter till. Flödesmotståndet i två slingor är 1/4 så cirkpumpen drar mindre ström under 10 000 tals timmar, så bara där har du tjänat in kostnaden. Dessutom får värmepumpen bättre cop därför att den får in en bättre temp på köldbäraren. Anledningen till att offerterna ligger på 300 och 400 m är att de klarar sig med en enda slinga då. Även CTC med 500meter har antagligen tänkt lägga en enda slinga.

Om du har så varmt inne som du och din familj vill ha, så är det inga problem med golvvärmen, att golven inte känns varma beror på att de inte behöver vara varmare än de redan är, för att hålla inomhustempen. Din golvvärmeinstallation är antagligen minst lika bra som en nyinstallerad. Även om den skulle ligga djupt, så ökar det inte förlusterna, möjligen får man i så fall öka framtempen någon grad.


Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Råd inför jordvärmeinstallation
« Svar #3 skrivet: 27 september 2013, 16:15:34 »
Kör 470m med en Thermia optimum 6:a och brinepumpen brukar maxa 75%
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad Gystav

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Råd inför jordvärmeinstallation
« Svar #4 skrivet: 27 september 2013, 21:18:50 »
Det som är intressant att veta är jordmån samt var i landet du bor?

Jag bor i Jämtland. Jordmånen har jag inte helt koll på men skulle tro en ganska humusrik (gammal åker) morän med inte alltför högt ler/silt-innehåll (ska försöka ut och gräva ett hål i helgen för att få en bättre uppfattning)
 
Men vad har du fått för prisuppgifter?

Priserna är lite svÃ¥rjämförbara beroende pÃ¥ att de inkluderar lite olika saker men ska försöka fÃ¥ in priser frÃ¥n samtliga  för allt minus grävning dÃ¥ jag har en granne som kan hjälpa med det.
Varför en 1145 och EcoPart? har du en tank som kan användas till VVB?
Pga begränsad takhöjd kompletteras dessa med separat VVB.

Utloggad Gystav

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Råd inför jordvärmeinstallation
« Svar #5 skrivet: 27 september 2013, 21:23:05 »
lägg ned två slingor, då är kostnaden mycket liten för att lägga 100 meter till.

Vad innebär det att lägga två slingor? Hur lång skulle varje slinga vara? Lägger man dessa i samma rörgrav?
Eventuellt kommer jag att anlita en granne med grävare men utan erfarenhet av såna här installationer så jag behöver själv skaffa lite kunskap i ämnet (hoppas kunna få en del tips från rörfirman).

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Råd inför jordvärmeinstallation
« Svar #6 skrivet: 27 september 2013, 21:40:01 »
Skulle nog passa med 2x250m. Det bör vara minst 1.5 m mellan slingorna. Om grannen har en grävare med tex en planerskopa 1.5m bred så kan du lägga båda slangarna i samma schakt. Fördelen med två kortare slangar är att du får mycket mindre motstånd att pumpa runt brine i slangarna jämfört med en slinga på 500 m.
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Råd inför jordvärmeinstallation
« Svar #7 skrivet: 28 september 2013, 08:06:21 »
Anlitar du grannen finns ingen anledning att snåla med jordvärmeslangen, och 2 x 250 blir nog bra.
Sen kan du välja fritt mellan modellerna, men går en Thermia Diplomat Optimum in i källaren?
Den är ju något högre än motsvarande modeller från Nibe och CTC och de skulle inte gå att få in?
Reshöjd Nibe 1245 = 1950
Reshöjd Thermia Diplomat  = ca 2000
Reshöjd CTC EcoHeat = 1925
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Råd inför jordvärmeinstallation
« Svar #8 skrivet: 28 september 2013, 10:30:35 »
Var det inte 1145 han funderade på, den är 1500 mm, och kräver ytterligare någon dm i reshöjd

Utloggad Gystav

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Råd inför jordvärmeinstallation
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2013, 20:09:08 »
men går en Thermia Diplomat Optimum in i källaren?
Thermia-leverantören har nu justerat offerten till en DUO + separat VV.
Den offerten ligger på 85 000 kr efter ROT inkl installation av Diplomat Duo 6, MBH 200 liter, utjämningskärl 100 liter samt 400 m kollektor som jag gräver ner själv. Det är det alternativ jag är inne på nu, hur tycker ni att det låter?
Hur ska jag tänka ang. arbetstank/utjämningskärl, behövs det?

Utloggad Gystav

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Råd inför jordvärmeinstallation
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2013, 20:13:54 »
En till fundering kring kollektorn. Grävde en grop i helgen som bekräftade samma sak som jag upplevde när vi satte stängelstolpar i sommar pÃ¥ ängen. Ner till ca  70-80 cm djup är det relativt lättgrävt och stenfattig morän. Efter det blir det betydligt stenigare, kan det innebära att jag behöver skyddsfylla kring kollektorn med ett annat material?

Utloggad Blixt3n

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Signaltekniker pÃ¥ södra stambanan, Arlöv-Alvesta
SV: Råd inför jordvärmeinstallation
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2013, 06:46:35 »
När vi grävde ner min kollektorslang i trädgården i somras så insåg vi att det var ganska så stenigt på sina ställen. Här gjorde vi så att vi hällde på av det finare materialet som vi fick upp från övriga trädgården runt slangen, typ 2dm runt om för att inte vassa stenar etc skulle skada slangen.
Nibe F-1145(8kW) + VPB200, installerad augusti 2013.
2st volymtankar: 1st 100L på fram och 1st 140L på returen, totalt 300L på radiatorkretsen.
Hus från 1930(1,5-plans) med tilläggsisolering på 2000-talet på hela 126m2+70m2 biyta, strax utanför centrala Skåne.
Totalkostnad av installation: ~128.000kr inkl återställning av tomt(60m3 jord/nysådd av gräs m.m)
Förbrukning före ombyggnad:
25-30m3 ved + ~5500kWh i hushållsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Råd inför jordvärmeinstallation
« Svar #12 skrivet: 02 oktober 2013, 13:24:34 »
Thermia-leverantören har nu justerat offerten till en DUO + separat VV.
Den offerten ligger på 85 000 kr efter ROT inkl installation av Diplomat Duo 6, MBH 200 liter, utjämningskärl 100 liter samt 400 m kollektor som jag gräver ner själv. Det är det alternativ jag är inne på nu, hur tycker ni att det låter?
Hur ska jag tänka ang. arbetstank/utjämningskärl, behövs det?

Ser OK ut, arbetstank är en bra idé om du har golvvärme.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gystav

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Råd inför jordvärmeinstallation
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2013, 20:24:41 »
Nu är jag tillbaka igen med nya funderingar. Om jag bestämmer mig för 400 m kollektor, ska jag då lägga en eller två slingor? Om jag lägger två, kan man då lägga slangarna relativt nära varann en första sträcka där det är lite trångt innan jag delar på dem? Det handlar om en sträcka på ca 12 m där jag bara skulle vilja gräva max 2 m brett, sen kan jag i ca 15 m gräva ca 3 m brett innan ängen tar vid där det finns mycket plats. Inser att jag får dålig effekt på denna sträcka men är det andra problem med att göra så? Bifogar en skiss.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Råd inför jordvärmeinstallation
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2013, 20:36:34 »
Inga problem att lägga slingorna nära varann en kort bit men separera gärna ingående och utgående så gott det går. Det kommer funka bra med enkel slinga till en 6 kw vp men det blir bättre med 2 slingor får du grävningen billigt gräv 2*300 så får du garanterat bra temp på brine och det gör inget om slangarna hamnar nära varann men du får nog räkna med att det tar många år att tjäna in extra kostnaden om du kommer att göra det Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!