Mange Panasonic, trolig din med har "eggklokke" avfrosting. Se på side 8 i denne finske testen
http://www.scanoffice.fi/uploads/vtt-raportit/VTT-S-08243-10.pdf, der finner du at pumpen kjører tett på med avfrostinger. Den har 7 avfrostinger på 5 timer, altså hvert 40 minutt som er hva du observerer. Du ser også at COP er >1 ned til -20 ºC så å stenge av på -7 er "tap".
Tiltak? Du får ikke til å øke intervallene, men du kan gjøre noe med tiden den bruker på avfrostingen. Først, isoler alt i utedelen (kompressorrommet) som holder høyere temperatur enn utetemperaturen. Du øker pumpens ytelse med 30%, og energi under defrost går til defrost og ikke til tap. Se her:
http://www.beok.no/Info.pdfDernest, isoler også temperaturføleren (Du finner bilde av føler her:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43962.0 ) som sitter på utløpet av register i utedel, slik at den raskere blir varmet av varmen i register og dermed forteller styringen at register har nådd temperatur for brytpunkt for defrost noe raskere enn nå.
Jeg har en billig Coolix Inverter fra Jula som har akkurat samme intensitet på defrost. Med etterisolering avgir den langt mer effekt, og tiden for selve defrost ble redusert med flere minutter. Har også installert en bryter slik at jeg kan slå av defrostfunksjonen manuelt om det er helt unødvendig med defrost, men det blir for mer "viderekommende" å utføre.