Hej, jag har en Nibe Fighter 1215-4, Den installerades 2004/8
Den har fungerat bra ända tills för två veckor sedan, nu stannar den inte utan bara gå och går, och brände tillsats, första symtomen tyde på Växelventilen och jag fick den bytad.
Nu efteråt så gick den fint i ett dygn, nu bara går den hela tiden igen, fast den kopplar inte in tillsats inte ens för att beta av Gradminuterna.
Mina värden just nu är:

Temp ute  +4
Vb-r         36  (48)
Vb-f         42  (41)
VV start    44
kB in          0
KB ut        -2
kurva        11
VP starter  26986
Vp tid       18697
ts tid        509
grund        0   02
vv             46
vb diff up    13grader
diff vp ts     3grader
vp intervall  20m
vvb stop     50
legionella     65/14
 
vp min        60
ts min         300
vb fram min  15
vb fram max  53

Jag har 300m markslinga och jag värmer ett hus byggt 1968 som är pÃ¥ 96 kvadrat 
jag har de andra åren gjort av med ca 11oooKwh per år och är nöjd med det även om pumpen skulle varit en 5Kw men nu är det plus och har varit mellan 3-8 grader varmt i flera dagar och pumpen borde inte gå mer än ca 10-12h/d
Ps"sil till kb och vb är renjorda och brine fattas inte



 

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Går och går och går!!!
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2009, 21:51:08 »
Tycker det ser rätt normalt ut.

Vad är graminuterna?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ug-lee

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Går och går och går!!!
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2009, 22:08:04 »
Dom pendlar mellan 50-90 minuter

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Går och går och går!!!
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2009, 22:09:17 »
Ser ju ut som att din värmepump precis klarar sig utan tillskott vid +4 grader då.

Har den klarat kallare väder utan tillskott tidigare?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ug-lee

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Går och går och går!!!
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2009, 22:10:34 »
tillsats har gått in vid -5 till -7 nånting innan

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Går och går och går!!!
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2009, 22:12:40 »
Hmmm, då verkar det ju som om du har tappat uteffekt från kopmressorn, deltaT på radiatorkretsen verkar ju dock OK, har den varit högre tidigare?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ug-lee

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Går och går och går!!!
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2009, 22:14:26 »
Ja du, jag har inte varit så duktig på att logga innan, men då jag upptäckte för två veckor sen att den inte stannade, så börja jag kolla, och deltat då har legat på ca 6 grader diff

Utloggad ug-lee

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Går och går och går!!!
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2009, 06:12:27 »
Skumt, efter att jag skrivit in om mitt problem, så har pumpen gått normalt under hela natten, dvs startat å stannat 6 ggr. jag förstår ingenting...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!