Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: böjjarn skrivet 26 december 2006, 21:57:13

Titel: Varmvatten
Skrivet av: böjjarn skrivet 26 december 2006, 21:57:13
Hej! Har en fighter 1215 7 ca 3år gammal. nu helt plötsligt så har jag bara ljummet varmvatten!!! Har inte pillat på pumpen, det har endast blivit kast med varmvattnet, vad kan ha hänt? Vad kan jag kolla? Nån som har koll på hur lång garanti det är ifall man måste kalla på vvs instalatören...tacksam för svar, jag vill ducha i varmvatten igen!!! (elementen har normalvärme, ingen skillnad mot tdigare) Sc:,h
Titel: SV: Varmvatten
Skrivet av: Stig T skrivet 26 december 2006, 23:16:59
Sitter det någon blandningsventil på som kan ha beckat ihop. Om prova "motionera den" genom att vrida ratten fram och åter.
Titel: SV: Varmvatten
Skrivet av: luckyman skrivet 27 december 2006, 00:07:55
Säkerligen växelventilen som inte fungerar riktigt, prova att ta loss motorn och kolla så att den växlar mellan lägerna riktigt.
Titel: SV: Varmvatten
Skrivet av: Carl N skrivet 27 december 2006, 07:43:59
Säkerligen växelventilen som inte fungerar riktigt, prova att ta loss motorn och kolla så att den växlar mellan lägerna riktigt.

Jepp, troligaste orsaken. Fast det kan vara lite marigt att fixa själv om du aldrig har grejat med VP:n förut.

Larmar VP:n för något?
Kolla annars hur VP:n bär sig åt vid VV-laddning, blir det även varmt i VVB:n?
Titel: SV: Varmvatten
Skrivet av: böjjarn skrivet 27 december 2006, 10:53:23
Om det skall meckas, så tror jag att jag får försöka få hit vvs gubbarna, har aldrig skruvat med vp`n. men att få hem vvsare är inte det lättaste, så om någon har lust att skriva mer detaljerat vad som kan behöva göras, så kan jag ju testa. är lite av en hemmafixare, men inte inom vp området..ännu.... --/ --/
Titel: SV: Varmvatten
Skrivet av: böjjarn skrivet 27 december 2006, 16:06:38
Hej igen, vvs har vart här, det är nått med ett kretskort typ (uppfattade inte namnet), pumpen slår ej till när det är dax för vv! så nu får jag vänta ett par dar på nya delar. det konstiga är att elpatronen var avslagen och jag har inte pillat i några menyer......Han försökte slå på enbart patron så vi får vv, men den ville inte vara med. Nån som varit med om liknande?
Titel: SV: Varmvatten
Skrivet av: Carl N skrivet 27 december 2006, 18:41:06
Hej igen, vvs har vart här, det är nått med ett kretskort typ (uppfattade inte namnet), pumpen slår ej till när det är dax för vv! så nu får jag vänta ett par dar på nya delar. det konstiga är att elpatronen var avslagen och jag har inte pillat i några menyer......Han försökte slå på enbart patron så vi får vv, men den ville inte vara med. Nån som varit med om liknande?

Nja, slår man på reservdrift så gör den inget varmvatten, då gör den bara värme till radiatorerna. Ställer man den i läge "EP-drift" i meny 14 så ska den göra varmvatten men då är nog VP:n fortfarande beroende av att kretskortet fungerar korrekt.