Hej alla kunniga!
Vi flyttade in ett nybyggt hus här i juni i år i södra Skåne.
Nu när hösten är här och vintern närmar sig så börjar man märka att rörisarna som var här troligtvis var lite väl snabba när de konfigurerade värmesystemet.
Jag kör idag med en Nibe F750 FLVP och har vattenburen golvvärme uppe och radiatorer nere.
Jag har kontrollmätt ett antal dagar och ser att där är en tempdiff mellan ovanvåning och nedanvåning som varierar ca 2-3°C (kallare uppe).
Vi har varmt nere men kallt uppe. Hur bör jag gå tillväga för att jämna ut värmediffen?
Jag har shunt + CP vid GVF, ska jag ställa om shunten en aning eller vad kan man justera?
Har
på ca 1,4 - 2,5.
Kan bifoga data på pumpen inom kort. Bifogar med en bild över GVF.
Vi hade en kille som skulle kolla på ventilationen här om veckan. Han stängde eller öppnade shunten från 0 till 4 (9 varv totalt har jag för mig). Det hjälpte en aning.
Nibe F750 just nustatus
Title
Value
avg. outdoor temp BT1 7.3°C
hot water charging BT6 49.3°C
hot water top BT7 51.5°C
outdoor temp. BT1 7.1°C
current EB100-BE1 1.2A
current EB100-BE2 2.2A
current EB100-BE3 0.3A
degree minutes -130DM
compressor module
Title
Value
blocked no
compressor starts EB100-EP14 907
evaporating limit 0
heat: dT calc. value 4.0
heat: dT is (BT12 | BT63)-BT3 2.5
hotgas limit 0
speed heat med. pump 1 1%
condenser out EB100-EP14-BT12 32.1°C
condenser return EB100-EP14-BT3 29.5°C
dT Inverter - exhaust air BT20 10.5°C
evaporator EB100-BT16 -4.3°C
hot gas EB100-EP14-BT14 67.1°C
HW: charge calc value --
HW:curr charge val BT12|BT63 32.1°C
liquid line EB100-EP14-BT15 29.9°C
suction gas EB100-EP14-BT17 5.3°C
compressor operating time EB100-EP14 1266h
compressor operating time hot water EB100-EP14 417h
allowed compr. freq. 80Hz
current compr. frequency 38Hz
compressor time factor 620.8kWh
compressor time factor hot water 280.0kWh
ventilation
Title
Value
fan speed 62%
exhaust air BT20 23.1°C
extract air BT21 3.0°C
defrosting
Title
Value
reference, air velocity sensor 227.3
value, air velocity sensor EB100-BS1 217.1
decrease from reference 4.0%
defrosting time 0s
climate system 1
Title
Value
external adjustment S1 no
calculated flow temp. S1 31.6°C
heat medium flow 1 rad EB100-BT61 32.4°C
heat medium flow EB100-BT63 32.2°C
heat medium return 1 rad EB100-BT62 29.6°C
room temperature BT50 23.8°C
addition
Title
Value
blocked yes
fuse size 20A
time factor 0.7h
electrical addition power 0.0kW
set max electrical add. 6.5kW
Tack på förhand!
/ Gustaf