Hej min greenline HT plus c9 går bara på tillskott. Jag kan starta kompressorn manuellt. Men så fort jag slår av manuella körningen så går den på tillskott. Vad gör jag?
-
Den har larmat på högt värmebärardelta GT8/GT9 men jag har följt instruktionerna och den startar inte.
-
Läs av alla temperaturer i meny 3, samt redovisa dessa här.
Mest intressant är GT1, GT8, GT9, GT10 och GT11.
-
Hittade lösningen på problemet här på forumet.
-
Hittade lösningen på problemet här på forumet.
Vill du dela med dig?
-
Har exakt samma problem med vår värmepump, den visar ett otroligt högt värde på GT10 och 11 och går bara på tillskott, vad kom du fram till att problemet var?
-
Vad har du för värmepumpsmodell?
Om du kollar larmhistoriken, vilka är de senaste larmen och finns det något med en stjärna på (ff aktivt)?
Höga värden på GT10 och 11 skall inte orsaka kompressorstopp men de borde bytas ut.
-
Hur mycket är otroligt högt? De kan visa höga värden om pumpen står i ett uppvärmt utrymme och det blir stopp på köldbärarcirkulationen pga värmeläckage från varmvattenberedaren. Då borde lågtryckspressostaten ha löst ut och stannat pumpen.