Hej!
Jag har på min jordvärmeanläggning ca 4 graders diff(in 5,7(Ändrad 17.10) ut 1,9) nu, kommer diffen ändras under vintern? I manualen(1230) står det att mellan 2-5 grader på köldbärarsidan är ok. Jag är lite orolig för att den ska öka under vintern? KB-pumpen står i läge3(enl instalatören, har inte kollat själv) så det går inte att öka diffen något om den skulle ändras under vintern.
Kan något annat än kb-pumpen påverka kb-diffen?
/Tobias
-
Jag har på min jordvärmeanläggning ca 4 graders diff(in 4,7 ut 1,9) nu, kommer diffen ändras under vintern? I manualen(1230) står det att mellan 2-5 grader på köldbärarsidan är ok. Jag är lite orolig för att den ska öka under vintern? KB-pumpen står i läge3(enl instalatören, har inte kollat själv) så det går inte att öka diffen något om den skulle ändras under vintern.
Kan något annat än kb-pumpen påverka kb-diffen?
/Tobias
Just nu är din diff bara 2,8° och det beror på att du kör på högsta fart på CP. Vill du öka diffen så gå till läge 2. Skillnaden mellan läge 3 och 2 är inte så stor (240W resp 210W). Läge ett däremot är bara 140W så det behövs snog inte.
Diffen på verkas också av framledningstemp. Om jag kör värme är diffen ca 4°, kör jag VV sjunker diffen till ca 2°.
-
:-[
Tryckfelsnisse hade tyvär varit framme in 5,7 ska det vara! Det ger en diff på 3,8. Är det värt att sänka pumpen?
/Tobias
-
3 är nog optimalt... så ändra inte. Men det är små skillnader.
När det blir kallt ute och vid vv drift minskar tempskillnaden lite (pga av sämre COP)
-
3 är nog optimalt... så ändra inte. Men det är små skillnader.
När det blir kallt ute och vid vv drift minskar tempskillnaden lite (pga av sämre COP)
Har sänkt min CP till 1 därför att min FLM ger största höjning där (1 grad när det är kallt). Detta ger diff på ung. 5 (inklusiva den ena från FLM).... Om jag kör 2:an får jag en diff på 3, men då höjer FLM bara 1/2 grad.
Ska jag vara oroad över dom 5?
-
Mitt i vintern när du pressar pumpen till det yttersta kanske COP < 3
På hösten när första lilla dutten i elementen behövs så kanske COP > 5
Med konstant köldbärarflöde innebär det att diffen faktiskt, mellan dessa extremer, kan fördubblas.