Titel: vad bör jag ändra om jag ändrar inkoppling av elpatron?
Skrivet av: Tommy E skrivet 25 december 2014, 13:14:26
När det blev kallt nog så att pumpen inte längre orkar jobba upp värmen samtidigt som den kör HGW så sjunker integralen till -600 innan elpatronerna slår på. Nu visar det sig att vårt hus blir kallt vid ca -400.
Jag vill nu ställa om så elen går på vid -400 istället, är det något annat än integral a2 som jag bör ställa om?
Titel: SV: vad bör jag ändra om jag ändrar inkoppling av elpatron?
Skrivet av: Carl N skrivet 25 december 2014, 19:10:06
Vad är värdet på Integral A1?
Den bör vara max A2/5 eller 80 i så fall.
Titel: SV: vad bör jag ändra om jag ändrar inkoppling av elpatron?
Skrivet av: Tommy E skrivet 25 december 2014, 20:19:28
120 har jag just nu.
Titel: SV: vad bör jag ändra om jag ändrar inkoppling av elpatron?
Skrivet av: Carl N skrivet 25 december 2014, 20:53:23
120 har jag just nu.

Har du kollat upp antalet starter/dygn när det är ca 0 °C ute?

Anledningen till frågan är att om du har 120 på A1 och 400 på A2 så får inte kompressorn så jättemycket "svängrum" innan elpatron hoppar in.
Det kan bli en del eltillskott i onödan.
Titel: SV: vad bör jag ändra om jag ändrar inkoppling av elpatron?
Skrivet av: Tommy E skrivet 25 december 2014, 21:02:29
Ca 20 starter brukar det bli. Det är väldigt sällan som jag har så lågt som -400. Det händer när den får för sig att köra HGW när det är kallare än -24C.
Jag räknar med att jag kommer få bränna lite 3 och 6kW i januari och februari. Får fundera på om det är värt att ha värmen på i garaget.
Men som sagt, ändå gången den kommer så lågt som -400 är när den inte orkar hålla tempen tillsammans med HGW och då tänker jag att elen behövs. Ev kan jag sänka något till.
Titel: SV: vad bör jag ändra om jag ändrar inkoppling av elpatron?
Skrivet av: Tommy E skrivet 25 december 2014, 21:14:00
Kan tillägga att vid -24 så vänder integralen på ca -200 vid ren värmekörning.