Har det funnits tendenser till det här tidigare el har det tillkommit efter du monterat fläktkonventorerna och värmepumpen. Kan det vara så att fläktarna tar för mycket flöde eller gör fläktarna att huset går med en lägre kurvan än vad dessa rum behöver?Prova stänga av fläktarna och flödet till dom. Nu spekulera jag bara. Sen förstod jag inte riktigt detta med temperaturen till radiatorerna. Första radiatorn 1g under utgående, sista 1,5g under utgående? Borde vara mer i ett enrörs.
Och på ett ettrörssystem stryper man inte returen för då stryper man hela slingan. Det man kan justera delflödet över elementet från hela flödet eller ner till inget flöde över elementet.
Är det verkligen ett ettrörssystem så fattas det koppel mellan element och rör. Som det nu är kopplat kan du aldrig få ett flöde över slingan om termostaten stänger. Så skulle det kunna vara kopplat om det vore ett tvårörssystem. Jag tror att någon som inte riktigt visste vad han sysslade med har utfört VVS jobbet.
Ja visst kan det vara blandat, för stänger du av flödet på termostaten så stängs hela slingan av OM det är ettrörsystem.
Med risk att jag minns detaljer fel så tror jag mig såg något sånt här hos en bekant. Han byggde om i biytan och flyttade en el två radiator och tappade cirkulationen i dom. Om jag minns rätt så blev det att han fick montera en extra cirkpump på den /de flyttade radiatorerna. Det var alltså insvetsade böjar i stammen. Nu bor han inte kvar i detta huset sen 15 år så jag kan minnas fel. Det var ett tidigt 70tals Älvsbyhus tror jag.