Du får ju 16-17 grader med återvinning mot borran så det borde ge bra mycket mera än 2 grader högre kb temp. Jag har ca 2 grader högre kb temp på vintern ca 4 på sommaren efter jag monterade återvinnings agg maxar runt 10 grader kb temp sen tar det stop.
Du kan låta FLV styra start/stopp på din bergvärmepump genom att signalen som normalt aktiverar elpatron i frånluftsvärmepumpen istället drar ett relä som kopplar ur ett fast motstånd istället för "utetempgivaren".När den lilla värmepumpen klarar sig utan tillskott så reglerar den stora mot en fejkad utetemp som säger att det är + 25 grader ute, då startar aldrig bergvärmen.När lilla värmepumpen behöver tillskott så kopplar du in "den vanliga" givare igen och bergvärmepumpen startar efter en stund.För att regleringen skall bli snabb får du höja kurvan ordentligt och ha få gradminuter innan start av kompressorn på bergvärmen.Dock, de där frånluftsvärmepumparna har ju sällan just mer än 3.0 i COP, så frågan är om det lönar sig.