För två dagar rengjorde jag filtret på min Nibe 750. Efter att jag har rengjort filtret får jag larm 63, ca varannan timme. Larm 63 innebär för lågt luftflöde och det står att filtret behöver rengöras, men det har jag gjort.

Första gången detta problem uppstod var i maj i år när jag installerade den senaste versionen av mjukvaran (F750_v7933R2.nibe). Då återkom också larm 63 vid ett flertalet tillfälle. Lösningen blev då rengöring av filter, luftning av panna och höjning av fläkthastighet från 65% till 70%.

Nu har jag höjt fläkthastigheten till 80%, rengjort filtret och luftat pannan, men det hjälper inte. Jag har även försökt backa till den förra uppdateringen. Vet ni vad felet är?

Ola Bertilsson

  • Gäst
Ola Bertilsson
SV: Nibe 750 larm 63
« Svar #1 skrivet: 14 september 2017, 07:34:34 »
Ska tillägga till inlägget ovan.

Jag har försökt backa till förra uppdateringen, men jag lyckas inte få min Nibe att backa till förra uppdateringen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 750 larm 63
« Svar #2 skrivet: 14 september 2017, 08:13:47 »
Det är lufthastighetsgivaren BS1 som visar lågt flöde i förhållande till fläktens hastighet, så att bara höja fläkten borde inte funka.
Det kan vara givaren som inte visar rätt, ellen nått som hindrar luftflödet.
Givaren sitter under filtret, kolla så att det ser OK ut?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Ola Bertilsson

  • Gäst
Ola Bertilsson
SV: Nibe 750 larm 63
« Svar #3 skrivet: 14 september 2017, 11:01:45 »
Tack för svar. Men är det inte märkligt att problemet uppstår efter rengöring av filter? Borde snarare var tvärtom att problemet uppstår när filtret är fullt.

Jag ska kolla vad flödet ligger på i givare BS1 och kolla om där finns någon skit. Vad är ett bra värde på BS1?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 750 larm 63
« Svar #4 skrivet: 14 september 2017, 13:33:57 »
Funderar just pÃ¥ om det trillar ner nÃ¥tt pÃ¥ givaren när filtret demonteras?  Sc:,h
Fläkten bör ju vara inställd mot ca 0.35 l/s och m2 så multoplicera denna med din boarea så får du ett bra uppfattning om vad det bör vara.
Jag skulle säga att med 80% på fläkten så borde den visa mer än 60 l/s.
Men jag vet inte var larmgränsen gÃ¥r?  dontknow
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe 750 larm 63
« Svar #5 skrivet: 17 september 2017, 16:08:49 »
Min panna visar vid 65% fläkt mellan 180-200 på luftflödet. Vid 80 % skall du upp över 200 enl pannans egna märare. Kan du testa om det blir skillnad när du öppnar ytterdörr eller ett par fönster så att du inte har "vaccuum" i huset. Är dina utsugsventiler öppna?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 750 larm 63
« Svar #6 skrivet: 17 september 2017, 21:37:49 »
Visar den m3/h?
60 l/s => 216 m3/h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe 750 larm 63
« Svar #7 skrivet: 19 september 2017, 20:26:07 »
Tror inte värdet i displayen har någon enhet.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Ola Bertilsson

  • Gäst
Ola Bertilsson
SV: Nibe 750 larm 63
« Svar #8 skrivet: 20 september 2017, 10:01:26 »
Jag har försökt rengöra vid filtret i pannan bra de går och rengjort alla frånluftsdon och de lyser fortfarande rött men inte lika ofta och BS1 värdet blev markant bättre. Det är sex år sedan ventilationen rengjordes och jag har beställt tid för en ny ventilationsrengöring, tror att de kan påverka en del.

Återkommer med svar hur det har gått efter det.

Innan vår Nibe 750, hade vi en Huskvarna frånluftspanna. På taket satt då en fläkt som sög luften från pannan och ut ifrån huset. När vi satte inne Nibe 750:n stängde installatören av fläkten och vi har bara låtit luften passera genom fläkten. Blir de bättre flöde om fläkten tas bort och de sätts någon form av ventilationsdon istället?



Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe 750 larm 63
« Svar #9 skrivet: 20 september 2017, 10:30:51 »
Citera
Blir de bättre flöde om fläkten tas bort och de sätts någon form av ventilationsdon istället?
Sitter fläkten kvar och står stilla så bromsar den naturligtvis flödet i kanalen
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Snodden

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750 larm 63
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2021, 14:11:12 »
Jag fick detta larm för en timme sedan, men det gick över av sig självt.

Har F750 med SAM40, och spisfläkten hade varit på länge.
När den är på så tror man att man har glömt låsa upp ytterdörren när man ska gå ut, och frånluftskanalen i stora badrummet låter som ett reaplan, typ..

Bild på felet kommer nedan

Lufthastighetsgivaren visar 51,8 när felet var, nu visar den 170 nånting

Så gissar att man bör typ öppna ett fönster när köksfläkt en är på?

F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!