Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Högre genomströmning i PEX?  (läst 2543 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad nilblo

  • Ja du..den dagen jag
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
Högre genomströmning i PEX?
« skrivet: 13 maj 2017, 11:58:39 »
Är det rätt uppfattat att PEX är så pass mycket "halare" än metallrör?

Max uttagen effekt vid Dt20 grC

       diam y/i
PEX       25/20   10kW
            32/26   20kW
Metall    28/25    9kW
             35/32  16kW
Nibe 1255-12cu
210m borrhål varav 197 aktivt.
90 liter radiatorsystemvolym,
kommer att utökas med ytterligare
25 lit. kulvert & radiatorer i annan
byggnad. Kulverten redan dragen.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Högre genomströmning i PEX?
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2017, 12:11:11 »
Är det rätt uppfattat att PEX är så pass mycket "halare" än metallrör?

Max uttagen effekt vid Dt20 grC

       diam y/i
PEX       25/20   10kW
            32/26   20kW
Metall    28/25    9kW
             35/32  16kW
Ska väl bero på inga skarvar i så fall , Cu med kanter som ger turbulens , men aldrig hört någon som kalkylerat med detta i så små anläggningar vi pratar om

Utloggad nilblo

  • Ja du..den dagen jag
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Högre genomströmning i PEX?
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2017, 12:17:09 »
Jag räknar på en kulvert och tar samma innerdiam. som om det vore metallrör. Hittade en del trådar plötsligt som avhandlar min fråga.
Det här forumet är rena uppslagsverket. Om man söker på rätt begrepp...
Nibe 1255-12cu
210m borrhål varav 197 aktivt.
90 liter radiatorsystemvolym,
kommer att utökas med ytterligare
25 lit. kulvert & radiatorer i annan
byggnad. Kulverten redan dragen.

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Högre genomströmning i PEX?
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2017, 13:08:28 »
En viktig aspekt med rör är att se till så att man inte får för hög hastighet, (m/s), i rören. Hög hastighet eroderar på rören med förkortad livslängd och risk för vattenskada som följd.

Hastigheten i kopparrör bör inte överstiga 1,5 m/s
I PEX-system kan hastigheter på uppemot 2,5 m/s användas utan problem.

https://lundagrossisten.se/common/pdf/Utbildningskompendium_VVS_steg_2.pdf
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Högre genomströmning i PEX?
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2017, 13:12:18 »
Jepp det finns mycket matnyttigt här som framkommit under årens lopp ,
angående din kulvert så är det inte fel att tänka så , jag gjorde en kulvert från solfångarna
med Cu men det var raka rör  isolerade med rörskÃ¥lar trädde pÃ¥ ett 110 avloppsrör
var lite bökigt för jag måste löda skarvar ,kanske bättre med PEX , en kulvert att köpa kostar ca 600/m + moms , kanske inte något för dig ,men ett tips du kanske kan använda

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Högre genomströmning i PEX?
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2017, 13:25:52 »
En viktig aspekt med rör är att se till så att man inte får för hög hastighet, (m/s), i rören. Hög hastighet eroderar på rören med förkortad livslängd och risk för vattenskada som följd.

Hastigheten i kopparrör bör inte överstiga 1,5 m/s
I PEX-system kan hastigheter på uppemot 2,5 m/s användas utan problem.

https://lundagrossisten.se/common/pdf/Utbildningskompendium_VVS_steg_2.pdf
Rätt bommade det ,grövre rör mindre hastighet lugnare vatten , men samma KW

Utloggad nilblo

  • Ja du..den dagen jag
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Högre genomströmning i PEX?
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2017, 14:12:19 »
Eftersom jag inte kan "knäppa" ihop PEX (annat än med Wipex-kopplingar = dyrt!) så tänker jag göra en "låda" av S200 100mm cellplast och i den lägga värmerör + vvc. Kör då vidare och pressar efz som resten av värmesystemet är draget med. Kollade på Elgocell´s eps-kulvert och den är väldigt fin men, då bör man använda PE-Xa och axialpressverktyg som jag inte har eller kan hyra..
EPS-lådan får 100mm runt om och bygger 300x300mm, jag gör den i 1200mm längder. Det rör sig bara om 8 sådana lådor med lock. Limmas med PL200 och "nålas" ihop med ISO-skruv. (Ahlsell Artikelnr: 283548). Läste någonstans att hempulade kulvertar ofta blir bättre än kommersiella produkter. Antar att det beror på all kärlek man investerar i sitt eget arbete?
Nibe 1255-12cu
210m borrhål varav 197 aktivt.
90 liter radiatorsystemvolym,
kommer att utökas med ytterligare
25 lit. kulvert & radiatorer i annan
byggnad. Kulverten redan dragen.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Högre genomströmning i PEX?
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2017, 15:20:53 »
Det är inte helt fel du tänker , är ju kort sträcka , det där med friggolåda görs på rör & vatten
när VA kommer till ett hus och det är grunt , utförandet på sådana är en friggo i botten sedan sidor och ett lock , då brukar det vara sand i lådan som täcker allt upp till kant , men att nåla dom går bra med 5 tum galvad spik det är ju bara i princip medans ingen fyllning är klar , fungerar utmärkt , sedan kommer dom ingenstans
PS om du vill ha det jättebra med isoleringen , så ta de blå eller röda skivorna , kostar lite mer , 1 dm tjock har samma värde som 1 m jord och står sig mycket bättre under jord , (ren friggo suger vatten och har en tendens till att ruttna grovkorninga )samt är bäriga på 0,5 m djup och tillplattad fyllning för en personbil

Utloggad nilblo

  • Ja du..den dagen jag
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Högre genomströmning i PEX?
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2017, 15:56:34 »
Ja, jag tror att det här blir bättre än färdiga kulvertar. Är det lite dimension på värmerören då ökar böjradien på kulverten till nästan metern och det är redan tight utrymmesmässigt där jag skall in.
Bättre att lösa det med presskopplingar = 2 x 45 graders för att förkorta radien och sedan bygga en snygg "gubbe" på fasaden över genomföringen. (Hus på betongplatta..)
Nibe 1255-12cu
210m borrhål varav 197 aktivt.
90 liter radiatorsystemvolym,
kommer att utökas med ytterligare
25 lit. kulvert & radiatorer i annan
byggnad. Kulverten redan dragen.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Högre genomströmning i PEX?
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2017, 16:00:19 »
Ja, jag tror att det här blir bättre än färdiga kulvertar. Är det lite dimension på värmerören då ökar böjradien på kulverten till nästan metern och det är redan tight utrymmesmässigt där jag skall in.
Bättre att lösa det med presskopplingar = 2 x 45 graders för att förkorta radien och sedan bygga en snygg "gubbe" på fasaden över genomföringen. (Hus på betongplatta..)
Du löser nog det här , men kan inte vara fel att få höra olika sätt att utföra det på
alltid är det någon mumsbit att tugga på som smakar gott

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!