Författare Ämne: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?  (läst 11269 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?
« Svar #45 skrivet: 22 februari 2017, 18:59:25 »
Vi har en diplomat duo 10
Då kan du grovt räkna att kompressorn drar 12.000kWh per år.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?
« Svar #46 skrivet: 22 februari 2017, 19:12:18 »
Om jag tittar på dina förbrukningsstaplar så har ni väldigt hög grundförbrukning, under sommarmånaderna när det inte borde gå någon värme så förbrukar ni ändå c:a 1200-1300kWh per månad. Per år blir bara den förbrukningen c:a 15.000kWh...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?
« Svar #47 skrivet: 22 februari 2017, 19:58:22 »
En till sak jag funderat på är att du verkar ha väldigt hög kurva, 41 om jag tolkar dina bilder rätt. Jag har aldrig sett någon köra på så hög kurva.
Har ni justerat in den efter konstens alla regler? Tagit bort eller öppnat alla radiatorers termostater. Och sedan justerat kurvan på VP:n så att det rum som är kallast får önskad temperatur. Sedan kan man strypa några enstaka radiatorer med termostat om de rummen blir för varma, ofta får man göra detta i t.ex. sovrum på övervåningen. Detta ger kanske inte några 1000kWh i besparing men gör att VP får jobba med lägre temperaturer då den både blir effektivare och kommer att hålla längre.
När ni har riktigt kallt hur kallt är det då? Med så hög kurva går din värmepump över till att bli en elpanna någonstans vid -25.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Sussid

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?
« Svar #48 skrivet: 22 februari 2017, 20:16:56 »
Först vill jag tacka alla för era kommentarer.  Jag är tacksam att ni finns.

Tyvärr kan jag inte se förbrukningen pÃ¥ elen via eons  hemsida.  Utan jag fÃ¥r gÃ¥ ut i elskÃ¥pet vid vägen.  Tyvärr har jag tappat bort nyckeln och mÃ¥ste köpa en ny. Först dÃ¥ kan jag se om det drar mindre. 


En normal värmekurva bör ligga pÃ¥ 40 sa han som var här. StÃ¥r även sÃ¥ i manualen. 
Vi har alla radiatorer  pÃ¥ max. Har vi värmekurvan pÃ¥ 40 blir det lite kyligt inne. 41 ger en behaglig värme.
Däremot kan jag sänka nÃ¥gra radiatorer  som jag inte tror behöver stÃ¥ pÃ¥ max.



Som kallast har vi runt 25 minus. Men det är inte många dagar på ett år.

I januari var ju våran förbrukning nästan uppe i 5000 kwh. Januari var dessutom väldigt mild.
Jag får bara inte ihop det.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?
« Svar #49 skrivet: 22 februari 2017, 21:04:24 »
Hmm, jo du måste ju köra på den kurva som krävs för att det ska bli varmt. Jag har samma pump som dig fast några år äldre. Jag kör med Kurva 28, detta är extremt åt andra hållet för att vi har bytt ut hela radiatorsystemet för 2 år sedan. Och jag monterade så stora radiatorer det gick att klämma in under varje fönster. Innan den ombyggnaden hade vi kurva 36, men då var det väldigt dåligt med radiatorer.

Jag betvivlar att någon elpatron har stått och gått konstant, skulle VPns elpatron gått på lägsta effekt konstant skulle det bli över 2000kWh på en månad, vilket är mer än vad ni förbrukar totalt under en sommarmånad.
Det som gör mig fundersam är att jan -16 så hade ni en förbrukning på 4000kWh mer än under en sommarmånad. Även om värmepumpen går dygnet runt på kompressor så blir det bara 2200kWh. Ni har så lite tillsats så det är försumbart, det mesta tillsatsen har tillkommit pga legionellakörningar. Men minst 1800kWh går till annat som beror på att det är vinter och kallt och mörkt. Men vad? Motorvärmare är en del, mera belysning är en del, men det kan högst handla om några hundra kWh/månad. Badkar tar sitt, sadelkammare tar sitt.
Ni har ingen elvärme någonstans, frostvakt eller liknande?

Återigen, jag tror ni har många små saker som ni behöver åtgärdas inte en enskild.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?
« Svar #50 skrivet: 22 februari 2017, 21:24:15 »
Angående motorvärmare, används även kupevärmare? Blir ju då ca 2kw per timme, eller 600kWh per månad per bil om den används alla dagar.

Vitvaror som går konstant?
Halogenlampor 500w?

Timme för timme visning för elen hade gett intressanta uppgifter.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?
« Svar #51 skrivet: 22 februari 2017, 21:34:55 »
Jag räknade också på 2kW motorvärmare och kupevärmare. De behöver absolut max gå 3h per dygn, normalt värmer man ju bilen på jobbet också, och man jobbar c:a 20dagar per månad. Det ger då max 240kWh om man har 2 bilar. Normalt behöver inte motorvärmaren vara inkopplad mycket mera än en timme. Så med smart temperaturstyrd timer så borde inte mycket mera än 100-200kWh per månad behövas till att värma bilarna.

Varför kan du sussid inte se timavläsningar? e-on har ju en app som du kan ladda ner. Och är det inte lag på timavläsning nu förtiden?
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Sussid

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?
« Svar #52 skrivet: 22 februari 2017, 21:41:33 »
Frostvakt har vi. En sån där slinga. Den har jag också mätt. Drar endast 2 kwh per dygn.
Beror nog på att stallet är välisolerat och att vi har isolering runt hela slingan.
Men ska ta elenergimätare  till stallets proppskÃ¥p i helgen och mäta där.

Jag vet snart vad allt drar I förbrukning. Känner sig som en detektiv.

Var ute och kollade pumpen nyss. Då hade han som varit här i dag ställt den på värmepumpsläge och ändrat rumstemperaturen till 26 grader !
Varför kan man fråga sig ?
Sen har pumpen gått konstant sedan dess. Var och vred tillbaka till auto läge och 20 grader.

Snart borde väl pumpen gå av ?
Blir ju nervös när den går konstant. Är ju bara 2 minus ute.




Ska kolla appen och se om jag kan bli klokare. 😃



Utloggad Sussid

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?
« Svar #53 skrivet: 22 februari 2017, 21:50:25 »
Ingen timavläsning på eons app.
Inte hos mig i allafall. 😐

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?
« Svar #54 skrivet: 22 februari 2017, 22:09:33 »
Ingen timavläsning på eons app.
Inte hos mig i allafall. 😐
Det kan hända att du måste efterfråga det för att få det, jag vet att här i Luleå är det så. Att lagra timvärden för alla kunder är dyrt om behovet inte finns. Därför tror jag många bara aktiverar detta för de som är intresserade.

Sedan ang. motorvärmare kan jag rekommendera dessa temperaturstyrda timers och relä/batteriladdare från Defa om man har Defa-motorvärmare i sina bilar. Calix har motsvarande i sitt sortiment:
https://www.mekonomen.se/bil/tillbehor/vintertillbehor/universella-motorvarmare/multiur-utan-relabox-pa8951sv
https://www.mekonomen.se/bil/tillbehor/vintertillbehor/universella-motorvarmare/batteriladdare-pa8949sv
Har kört med dessa i alla mina bilar de senaste 20åren och de fungerar klockrent, plus att laddaren gör att bilbatteriet alltid är fulladdat. Har faktiskt aldrig bytt ett bilbatteri där jag har haft denna laddare monterad.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Sussid

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?
« Svar #55 skrivet: 23 februari 2017, 16:48:01 »
Skickade mail till eon. Köper man till tjänsten 100 koll får man timavsläsning.
Ska kolla upp lite mer hur man kopplar pÃ¥ dosan eller var det var som man fÃ¥r till. Om man fÃ¥r göra det själv.  I sÃ¥ fall köper jag gärna  tjänsten. 



Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?
« Svar #56 skrivet: 23 februari 2017, 17:15:23 »
Ok vad kostade den tjänsten?
Här i Luleå är det gratis att få timavläsning, bara man ber om det.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?
« Svar #57 skrivet: 23 februari 2017, 17:34:45 »
Läste på lite om e-ons 100Koll, känns verkligen som nollkoll. e-on säljer en dosa med ett öga som ska läsa av pulserna på deras egen elmätare för att man ska få tillgång till timvärden i en app . Det är verkligen att gå över ån efter vatten, de har ju själv tillgång till alla mätvärden i deras egen mätinsamling och skulle bara kunna presentera detta i deras egen app. Och för detta besvär tar det 495+35:- för prylarna och sedan 19:-/månaden i abonnemang. Det är faktiskt riktigt skrattretande dåligt...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Sussid

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?
« Svar #58 skrivet: 23 februari 2017, 21:15:08 »
Ja jag hann inte läsa pÃ¥ sÃ¥ mycket.  Men snart är jag mer insatt.
Kanske ska vänta med att beställa tjänsten.

Har ju en elenergimätare isatt i förrådet där pumpen står.
SÃ¥ nu vet jag  vad pumpen och varmvattensberedaren i förrÃ¥det drar.
Tyvärr sÃ¥ köptes den bara för nÃ¥gra dagar sedan. SÃ¥ den hann bara gÃ¥ ett halvt dygn innan vi upptäckte felet i värmepumpen. SÃ¥ där är det svÃ¥rt att jämföra om det blir nÃ¥gon skillnad pÃ¥ den förbrukningen  där. Iallafall exakt.

Sen ska vi flytta mätaren till proppskåpet i stallet.
Spännande.  Snart kanske vi vet lite mer exakt vart all träning gÃ¥r. 😃



Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?
« Svar #59 skrivet: 23 februari 2017, 21:19:14 »
E-ons 100koll lösning kan du köpa någon annanstans, kanske då lite dyrare men utan tickande månadsabonnemang...
Här är en liknande lösning:
http://www.clasohlson.com/se/Tr%C3%A5dl%C3%B6s-elenergim%C3%A4tare-Efergy-e2/36-4500
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!