Hmm, jo du måste ju köra på den kurva som krävs för att det ska bli varmt. Jag har samma pump som dig fast några år äldre. Jag kör med Kurva 28, detta är extremt åt andra hållet för att vi har bytt ut hela radiatorsystemet för 2 år sedan. Och jag monterade så stora radiatorer det gick att klämma in under varje fönster. Innan den ombyggnaden hade vi kurva 36, men då var det väldigt dåligt med radiatorer.
Jag betvivlar att någon elpatron har stått och gått konstant, skulle VPns elpatron gått på lägsta effekt konstant skulle det bli över 2000kWh på en månad, vilket är mer än vad ni förbrukar totalt under en sommarmånad.
Det som gör mig fundersam är att jan -16 så hade ni en förbrukning på 4000kWh mer än under en sommarmånad. Även om värmepumpen går dygnet runt på kompressor så blir det bara 2200kWh. Ni har så lite tillsats så det är försumbart, det mesta tillsatsen har tillkommit pga legionellakörningar. Men minst 1800kWh går till annat som beror på att det är vinter och kallt och mörkt. Men vad? Motorvärmare är en del, mera belysning är en del, men det kan högst handla om några hundra kWh/månad. Badkar tar sitt, sadelkammare tar sitt.
Ni har ingen elvärme någonstans, frostvakt eller liknande?
Återigen, jag tror ni har många små saker som ni behöver åtgärdas inte en enskild.