Författare Ämne: F1155 12kW, nya COP mätningar gjorda  (läst 2869 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
F1155 12kW, nya COP mätningar gjorda
« skrivet: 08 januari 2017, 21:48:51 »
För en tid sedan gjorde jag en enklare mätning av COP vid låg kompressorhastighet (20 Hz, COP 4,23)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62739.msg659932#msg659932

Nu har det varit kallt och VP:n har fÃ¥tt jobba hÃ¥rdare sÃ¥ jag har gjort tvÃ¥ mätningar till med högre belastning och mer krävande temperaturer. Samma metod som förra gÃ¥ngen och automatisk drift pÃ¥ allt men VP har fÃ¥tt gÃ¥ stabilt i samma driftpunkt en stund sÃ¥ värdena blivit stabila. (Denna gÃ¥ng har jag kört med 6 kW elpatron vid de olika hastigheterna pÃ¥ varma sidans CP för att fÃ¥ högre delta temp pÃ¥, nätspänningen mÃ¥ste varit i det närmaste perfekt för elpatron drog nästan prick 6000W)   

90Hz:
varma sidan: 55,4/45,5 °C, CP 39%
kalla sidan: 1,4/-2,4 °C, CP 69%
Effekt in 3860W Effekt ut 11840W
COP 3,07

44Hz:
varma sidan: 47,4/42,0 °C, CP 34%
kalla sidan: 1,4/-1,5 °C, CP 38%
Effekt in 1506W Effekt ut 5445W
COP 3,62

Slutsatsen blir att hög frekvens och hög framledningstemp straffar COP hårt, dvs som förväntat. Kan också se att den är bättre än min gamla Bosch 7 kW i förra huset trots varmare borrhåll där.
(Lite mer isolering i kåken och kanske större, eller fler radiatorer skulle vara bra.)
Lite förvånande är det att delta t på varma sidan varierar så mycket vid olika belastning och sedan vore det intressant att veta vad max frekvens är för 12 kW modellen.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad tomasbjork

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
SV: F1155 12kW, nya COP mätningar gjorda
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2017, 22:17:19 »

Lite förvånande är det att delta t på varma sidan varierar så mycket vid olika belastning och sedan vore det intressant att veta vad max frekvens är för 12 kW modellen.

// Magnus

Den är 94Hz

Mvh Tomas
F1155-12, VPB200, 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2+82m2 källare med radiatorer. 75m2 nybyggt garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/Ã¥r cirka.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: F1155 12kW, nya COP mätningar gjorda
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2017, 22:20:54 »
Konstigt att den har 94 hz som max har för mig att de andra F1255 har 120 hz som max.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad tomasbjork

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
SV: F1155 12kW, nya COP mätningar gjorda
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2017, 22:21:35 »
Konstigt att den har 94 hz som max har för mig att de andra F1255 har 120 hz som max.

Hej Tomas och tack för det trevliga samtal vi har haft idag samt tack för din fråga.
 
 
Här nedan finner du svar på din fråga/fundering.
Max kompressor frekvens:
 
F1155 6KW 120 Hz
F1155 12KW 94 Hz
F1155 16KW 102Hz
F1155-12, VPB200, 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2+82m2 källare med radiatorer. 75m2 nybyggt garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/Ã¥r cirka.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: F1155 12kW, nya COP mätningar gjorda
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2017, 09:02:24 »
Ja där ser man  tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: F1155 12kW, nya COP mätningar gjorda
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2017, 10:08:01 »
Kan man ändra maxfrekvens på dom eller är det hårdkodat? Jag har för mig att man kan 'trimma' dom lite grann från fabraksinställningarna, men det kanske är upp till dom frekvenserna?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: F1155 12kW, nya COP mätningar gjorda
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2017, 13:57:36 »
1255 av minska modellen levereras strypt till ca 6 kw så den går att trimma till ca 8 kw men då klarar den lite lägre framledning har jag för mig och den modellen är 1 fasare.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: F1155 12kW, nya COP mätningar gjorda
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2017, 13:56:36 »
COP är egentligen inte så svårt. Tänk er att kompressorn är en hiss och där temperaturen motsvaras av våningarna.
Om ni lastar in en viss mängd energi på våning 0 och kör upp den till våning 50 så behöver hissen en viss mängd energi för att klara det.
Om ni lastar in samma mängd energi igen på våning 0 och kör den till våning 35 så behöver hissen mindre energi för att lyfta samma last som i det första exemplet.
Mao ska hissens last fördelas på mindre drivenergi vilket gör att COP blir bättre.

Den största påverkan på värmepumpars COP blir då mao skillnaden i T mellan den varma och den kalla sidan. Ju mindre skillnaden är desto lättare jobbar kompressorn (behöver lyfta mindre) och ju bättre COP får ni.
Sedan påverkar naturligtvis saker som kompressorns effektivitet och cirkpumpar mm.

Veckan energispartips blir då att köra VV i ekonomiläge (NIBE) så mycket det går, dvs så låg VV-temp som möjligt.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!