« skrivet: 09 september 2016, 14:10:09 »
Hur tömmer man en na 4300 rd pump på gas så man kan lossa rören, plocka ner den från väggen och avinstallera den? Jag veet att man säkert kan släppa ut allt i luften, men hur bör man med samvete göra rätt om man inte vill det. ;-)
Familj 2vuxna+2barn. Tegelvilla Byggd 1972 115m2 + 115m2 källare. Dubbelgarage 42m2.
Allt uppvärmt med CTC Ecoheat 7kw installerad 2003. Energibrunn 160m/154aktivt.
Rumstemp 21grader. Tot drifttid hittils 97560h.
Drift kompressor 82498kw/h.  Elpatron 9523kw/h. =ca 8200kw/Ã¥r tot/snitt för uppvärming och varmvatten.
Elpanna 51grader. (tappvarmvattentemp) Framledningstemp 48grader vid -15. Max framledningstemp 65grader.
Värme i från vid 16grader.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: tömma NA 4300 RD
« Svar #1 skrivet: 09 september 2016, 15:04:29 »
stäng det smala rörets kran under kyldrift och vänta sedan ca 1min och stäng sedan det grova röret och stäng av pumpen...nu är all gas i ytterdelen.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
SV: tömma NA 4300 RD
« Svar #2 skrivet: 09 september 2016, 15:40:58 »
Om man har en "plug-in" -effektmätare kan man gärna ha den inkopplad och hålla koll på värmepumpens effektförbrukning under tömningen. Den ska minska så snart man skruvar igen kranen. Om effekten ökar så har man antingen inte fått den att gå i kyldrift eller också stängde man fel kran, då är det bäst att öppna omedelbart. När man väl har stängt rätt kran och sett att effekten börjar minska, så väntar man tills den inte minskar mer, då är återsugningen av kylmedium klar.

Om du vill spara värmepumpen i användbart skick för ev återinstallation någon annanstans, så plugga anslutningarna på både inomhusdel, utomhusdel och rör omedelbart när du har skruvat isär. I bästa fall kanske pluggarna som satt där när värmepumpen var ny finns kvar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 229
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!