Författare Ämne: Ettrörssystem, nya radiatorer blir inte lika varma som gamla?  (läst 8380 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Zenon

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sverige-VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 239
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Zenon
SV: Ettrörssystem, nya radiatorer blir inte lika varma som gamla?
« Svar #30 skrivet: 04 december 2017, 18:03:59 »
Hur mÃ¥nga radiatorer har du slingan ?  stäng strypen som sitter under sexkanten pÃ¥ kopplet  pÃ¥ alla utom den sista som ska stÃ¥ helt öppen
Då ska den sista få allt flöde och bli varm , går det tex , att skruva strypen 5 varv , har du ett varv för varje radiator
EX 5 st  , sista helt öppen , gÃ¥ baklänges nästa ska vara 4 varv öppen  , nästa 3 varv o.s,v  :: den första blir dÃ¥ 1 varv öppen
samt att ev termostater ska vara öppna

Strypen och den inbyggade bypassen i kopplen, är inte samma sak va? Är du säker på att man kan göra så på 1 rör system, dödar man inte flödet då?
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1Ã¥r
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.

Utloggad tc75

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ettrörssystem, nya radiatorer blir inte lika varma som gamla?
« Svar #31 skrivet: 04 december 2017, 19:15:09 »
Nej man stryper inte flödet , man jämnar ut det till alla raddar genom att fördela flödet i liter sett
Klart har man inget tryck på flödet ( tunna rör ) så kan det bli lite tunt , om en kraftigare pump sätts kan man få en bieffekt ,
det börjar vissla i termostatventilen p-g-a hög fart på vattnet , så allt är inte guld som glimmar ,
I sin tur , allt beror på temp och vattenmängd
Då ska första radden ha 1/5 av flödet 4/5 går förbi till nästa och utspädes lite ( lite svalare ) nästa 2/5 måste ha dubbelt för ge rätt effekt
o.s.v  till sista som fÃ¥r 5/5 , det är max vad som gÃ¥r att ta ut i flöde , sedan är det temperaturen som bestämmer verkningsgrad
avgiven effekt , varmare vatten bättre värme , men flödet är detsamma
Det här bara en tumregel men brukar fungera rätt bra , kan bli att man får strypa lite extra
Men prova får du se

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!