Blev lite fundersam btr. mening av " back up heating" (0,66 och 0,91kW) vid SCOP(A) parametrar (-10C).Har EuroVent blivit vilseledd vid mätning också?Enligt direktiv alla såna förvämningselementerna borde vara bortkoplade .Hur borde det här tolkas?
tack för din fråga.Skall försöka att förklara hur detta med SCOP och de nya mätnormerna fungerar.Enligt testnorm så utgår man ifrån en s.k. "bivalent punkt" d.v.s. den temperaturen vid vilken husets behov är exakt lika stort som maskinens avgivna effekt. Husets behov antas vara linjärt mellan 16 grader (effektbehov = 0) och detta behov stiger sedan med fallande temperatur. Behovet skär igenom bivalentpunkten (i detta fall -7 °C) och fortsätter att öka så att vid det som kallas "P-design" så kommer ett högre effektbehov finnas än vad maskinen klarar av att leverera. Skillnaden mellan husets effektbehov vid -10 °C och maskinens avgivna effekt vid samma temperatur definieras som "backup heater demand" och anges i databladen. Detta förfarande gäller för alla tillverkare. Energibehovet som visas i triangeln nedan anses ha COP = 1. Denna energi är medräknad i maskinens SCOP.HälsDaikin
Grunda maskiner överskattade....mintemp -20 för Europamodellen, Nordic: -25/-30Lussebulle: Den tillverkas i Tjeckien/D
En gissning, större slagvolym i kompressorn för att ha en acceptabel kapacitet även vid -25/-30 grader C, hetgashantering vid denna driftsituation samt mjukvaror anpassad för denna drift.