Skrivet av: jdf skrivet 06 februari 2017, 18:24:37
Har fått en antal HP fel varpå larm lampan har börjat blinka. Det som är lite underligt att de manualer till Villa Classic säger olika saker. Någon manual säger att lampan blinkar när det är givarfel men då är det ju bara tempgivarna som kan orsaka det. En annan manual säger att lampan lyser fast eller blinkar men säger inte när den blinkar och lyser fast.

Displayen säger ju HP fel men kan den blinka ifall pressostaten löser ut när den inte borde kunna det, eller är den inte så "smart"?

Senaste felet tror jag att jag fick typ 3 minuter EFTER att kompressorn hade stannat efter en vanlig värmekörning, alltså då framledningen var typ 39-40 grader. Kan detta verkligen vara ett "äkta" HP fel eller är det en kass pressostat?
Titel: SV: Blinkande larm lampa på Villa Classic - otydlig manual
Skrivet av: Rickard skrivet 06 februari 2017, 18:56:39
Det är ett känt fel på Thermia att de kan "tjuvlarma" för HP i samband med eller efter tappvarmvattenvärmning.
Antingen är det driftpressostaten (som stoppar vv-körningen) som löser för sent, eller så är det HP-pressostaten som löser för tidigt.

Det har tidigare skrivits om man vissa har "böjt upp" HP-pressostaten och knackat lite på den för att den skall komma igång normalt igen, men det är väl inget jag direkt rekommenderar.
Tror det var någon installatör som kommit på att det kunde lösa problemet, kanske blev nån smuts eller nåt i röret som gjorde att de pluggade och inte reagerade på trycket tillräckligt snabbt.

Men som sagt, ta det med en nypa salt, det var länge sedan jag läste det där, det borde gå hitta om du söker.
Titel: SV: Blinkande larm lampa på Villa Classic - otydlig manual
Skrivet av: jdf skrivet 06 februari 2017, 21:47:29
Mitt fel var vare sig under eller direkt efter tappvarmvatten utan efter en vanlig värmekörning när kompressorn inte körde.

Men huvudfrågan är ifall det finns två fall av HP fel, ett där led:en blinkar och ett där den lyser fast? Kan, i sådana fall, det blinkade fallet peka ut att det är fel på pressostaten? Ifall högtryckpressostaten löser innan driftpressostaten så måste någon av dem vara fel så då skulle den kunna indikera detta genom att blink. Om båda löser så är det ju mer "rätt" och skulle kunna indikeras med att lysa fast...men det framgår inte i manualen ifall det skulle kunna vara så.

Någon som minns ifall de fått HP larm där den lyser fast!