Hej.

Har en Thermia Villa 55 och har som grundinställning cirkpumpen för köldbäraren i läge 3. Detta har inneburit en inkommande temp på 0 grader och en utgående på
-1 till -2. Tycker detta varit lite lite skillnad och tänkte så här, om det får ta lite längre tid på sig så borde jag kunna ta tillvara med värme ur hålet.

Sänkte därför hastigheten på cirkpumpen till läge 2. Detta resulterar i att jag har mellan +1 till 0 gradigt in och mellan -2 till -3 ut. Nackdelen, och det är en stor nackdel, är att tillskottet får en otäck tendens att gå in tidigare och (jag tycker) att gradminuterunderskottet ökar snabbare vid samma utetemperetur.

Varför bliré på detta viset?
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Re: Cirkpumphastighet igen
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2004, 23:09:07 »
Det har tydligen med köldmediats förmåga att ta upp energi i förångaren. Hög tempdiff där är inte det effektivaste vad jag förstått. Ca 2 grader är tydligen det effektivaste enligt den kyltekniker jag talade med i veckan.
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Re: Cirkpumphastighet igen
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2004, 04:17:48 »
SÃ¥ här ska det vara. Om KB flödet genom förÃ¥ngaren minskar sÃ¥ ökar temperaturdiffen och förÃ¥ngningstemperaturen sjunker. Det gör att den upptagna effekten minskar. Det gör att temperaturen efter expansionsventilen sjunker och därmed ökar trycket i förÃ¥ngaren. Detta leder till att kompressorn fÃ¥r arbeta hÃ¥rdare (högre tryckskillnad) och verkningsgraden sjunker. Som resultat av detta sÃ¥ behövs tillskottet tidigare. Hoppas att det blev rätt nu!  ::)
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!