Skrivet av: bopakoster skrivet 23 oktober 2013, 23:47:00
Nu har jag stängt av innegivaren för att justera värmekurvan efter senaste årets ändringar i klimatskalet. Jag har haft rumsgivarn på en faktor 4 och när jag satte den på 0 så steg temperaturen inne från typiskt 20 till 21,5 °C. Jag drar slutsatsen att min värmekurva/parallellförskjutning är lite för hög.

Jag använder värmekurva 6 med förskjutning 0 nu. Hur ska jag ändra för att sänka rumstemp till 20 °C?

-Minska parallellförskjutningen med -1 sänker framledningen nu från 28 till 27 (+10 ute)?
-Minska parallellförskjutningen med -2 sänker framledningen nu från 28 till 26 (+10 ute)?
etc
Dvs hur mycket ska framledningens börvärde sänkas för att rumstemperaturen ska sjunka 1,5 °?
Titel: SV: Hur gör jag på bästa sätt för att sänka rumstemp 1,5° nu på hösten?
Skrivet av: Rickard skrivet 24 oktober 2013, 07:00:14
Det beror på vilken DUT du har, och vilken kurva.

Om DUT är -20 grader, och kurvan är 7 och du börjar få värmebehov vid ca +16 grader utetemp så har du ett temperaturbehov på framledningen vid DUT om ca 52-53 grader.
Du tillför alltså värme i ett utetemperaturspann om (-20 till +16) 36 grader.
VBF varierar i detta område mellan ca +20 och +53°C = 33 grader
1 grad lägre börvärde borde ge ungefär en grad kallare inne.

För att sänka tempen inne med 1-1,5°C bör du sänka parallell en aning, och kurvan med ett steg, det tror jag blir bra.
Att ha mer än faktor 3 på rumsgivaren anser jag vara för mycket, det gör att du riskerar få onödigt många start och stopp om du inte höjer värdet för gradminuterna som triggar kompressorstart.
Titel: SV: Hur gör jag på bästa sätt för att sänka rumstemp 1,5° nu på hösten?
Skrivet av: bopakoster skrivet 24 oktober 2013, 09:20:23
OK. Förstår din metod, men du har kanske bara höftat VBF? Vid -20 är den 48grader för kurva 7, dvs utetempspannet är 32 grader och vbf varierar 28.
Blir det någon avsevärd skillnad på din slutsats att en grad lägre vbf ger en grad kallare inne?
Titel: SV: Hur gör jag på bästa sätt för att sänka rumstemp 1,5° nu på hösten?
Skrivet av: Rickard skrivet 24 oktober 2013, 09:21:51
Nja, jag har nog rätt när det gäller vbf vid -20 grader, i vart fall enligt det diagram du bifogat.
Titel: SV: Hur gör jag på bästa sätt för att sänka rumstemp 1,5° nu på hösten?
Skrivet av: bopakoster skrivet 24 oktober 2013, 09:32:47
Då har du använt +3 förskjutet diagrammet? Jag använder det med 0 förskjutning. Bilagan innehåller 9 diagram
Titel: SV: Hur gör jag på bästa sätt för att sänka rumstemp 1,5° nu på hösten?
Skrivet av: Rickard skrivet 24 oktober 2013, 09:36:16
Mmm, scrollade inte ned.  Skämspådig

Då får du kompensera för den skillnaden, och naturligtvis vara beredd på att justera lite om det behövs när det blir kallt.
Titel: SV: Hur gör jag på bästa sätt för att sänka rumstemp 1,5° nu på hösten?
Skrivet av: Rickard skrivet 24 oktober 2013, 09:38:11
Om jag räknar rätt ger ca 1.2 grader lägre börvärde 1 grad kallare inne.
Titel: SV: Hur gör jag på bästa sätt för att sänka rumstemp 1,5° nu på hösten?
Skrivet av: bopakoster skrivet 24 oktober 2013, 09:48:28
Tack nu vet jag hur jag ska räkna med mina riktiga förutsättningar, som inte är helt enligt exemplet men principen förstår jag det är kvoten som ger ändringen!