Pumpen går olika länge efter omstart men stannar alltid helt och visar "givarfel HG"
Trodde det var växelventilfel men felet kvarstår även sen jag avaktiverat varmvattenvärmningen.
-
HG bör stå för hetgasgivaren. Det är om jag förstått rätt givaren som mäter tempen ut ur kompressorn.
Har du kollat i servicemenyn om du har ett rimligt
värde? Kolla manualen hur du kommer åt att visa detta. På min nibe 1230 går det se detta, det bör gå på din med.
Mvh Gordon
-
5.11 visar hetgastemp.
Kolla när kompressorn stått en stund, ställ ev in den på endast tillskott en timme och läs sen av 5.11.
Då bör den visa typ rumstemp.
-
Tack för svar. Har kollat meny 5.11 och det står 72.8 grader. Är det normalt?
Om inte ,vad göra?
-
Det verkar rimligt om kompressorn har gått en stund. Förmodligen är det glapp i givaren så att det blir avbrott då och då. Går det att se i larmet vilken temperatur den tyckte det var när larmet kom?
Byt givaren.
-
Det verkar rimligt om kompressorn har gått en stund. Förmodligen är det glapp i givaren så att det blir avbrott då och då. Går det att se i larmet vilken temperatur den tyckte det var när larmet kom?
Byt givaren.
Stämmer, de 4 senaste larmen sparas i 9.5.0 - 9.8.0
Där kan man läsa av hetgastemp i 9.5.10 - 9.8.10
-
När jag kollar hetgastemp i 9.5.10 står det 0 Gr. Vid drift.
Trasig givare?
-
Troligtvis
-
Var sitter hetgasgivaren i Nibe 1135 8kw?
Kan den betäls hos Nibe?
-
Hetgasgivaren har nr 115. Sitter precis intill/framför kompressorn på bilden.
http://jsenergi.com/category/1163/fighter-1135-8kw-065041