Hej på er!
Nu har jag haft igång min VP sedan i måndags kväll.
Körde först med både ute och innegivare men av aktiverade innegivaren igår kväll.

Började logga utan innegivaren igår runt kl 21.

Bor i ett timmerhus från 1925 i Västragötaland som är under ständig renovering.
Källare med "pannrum" och tvätt/torkrum med en radiator i torkrummet annars kallkällare.
Markplan med kök, vardagsrum och tv-rum ganska öppen planlösning.
På överstavåning finns det en toalett med badkar/dusch som värms med en st radiator. 3 sovrum och ett mindre rum/blivande kontor, alla med en radiator.
 
2-glas kopplade "dragiga" fönster som renoveras löpande under säsong. 

Radiatorerna är av olika sort, några är gamla hederliga stora och andra är av "nyare" mindre modell. I köket är det golvvärme.

Vet inte riktigt vad för info ni behöver så är kanske bättre ni ställer frågor angående huset.

Bifogar loggen. 

Otroligt tacksam för alla som tar sig tid att hjälpa mig då jag är helt novis på detta.
Visste knappt hur man luftade ett system när jag köpte kåk för 4 år sedan ;)

Mvh, Jonathan
NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2014, 07:27:06 »
Hej!
Det mesta ser bra ut, du har dock lite många starter/dygn (ca 30 st).
I meny 4.9.3 kan du minska värdet "start kompressor" till t ex -100 och se hur många starter/dygn det ger?
Tänk på att då även ändra "start tillsats" till minst 5 x "start kompressor" för att undvika onödigt tillskott då det blir kallt ute.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jonathan Dahlbäck

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej !

Vad skönt att höra att det mesta ser bra ut. Jag reagerade också på antal starter.

När du skriver : "Tänk på att då även ändra "start tillsats" till minst 5 x "start kompressor" menar du då att jag ska ändra till x5 eller mer ? Tex x 8 ? Hoppas du förstår vad jag menar. Vill helst undvika tillskott helt då jag kan dra igång min gamla pelletsbrännare om det skulle behövas.
NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2014, 08:32:57 »
OK, du kan ändra "start tillstats" till 8 x "start kompressor".
Ett tips är att även ställa ner "stopp av tillsats" i meny 4.9.2 till -20 °C eller liknande för att hindra att tillsats går in vid varmare utetemperatur.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jonathan Dahlbäck

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ändrar alltså "start komp" från -60 till -100 och "startdifferens tillsats" från 400 till 800 ? Fattat rätt ? :)
NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2014, 15:43:24 »
Ja, prova det och se vad det gör för antal starter.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jonathan Dahlbäck

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Kanon, har ändrat detta nu och börjat logga så skickar upp loggen här imorgon tänkte jag.

Tack Ã¥terigen  tummenupp
NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2014, 17:37:30 »
Är vp alldeles ny så den har auto läge på cirkpumparna ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jonathan Dahlbäck

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Den är helt ny, tillverkad 29 augusti-2013. Men om den har auto läge på cirkelpumparna låter jag vara osagt :/
NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2014, 22:59:16 »
Tror auto reglering av cp kom senare men snart bör mjukvaran släppas som inför auto läge även på äldre 1245.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jonathan Dahlbäck

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Nu har jag loggat strax över dygnet på nya inställningarna.
Bifogar loggarna, hoppas kompressorn startat mindre gÃ¥nger detta dygn och att allt fortfarande ser bra ut  :)

NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2014, 20:38:34 »
Tycker det ser ok ut vp går ca 30 min och står ca 30 min och det är just då det brukar bli som mest med starter nu räknade jag dom inte men det borde bli runt 24 st per dygn + kanske nån vv start vilket jag tycker är helt ok.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jonathan Dahlbäck

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Låter kanon...ska jag ändå fortsätta att köra utan innegivare ?
NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2014, 08:37:28 »
Det brukar kunna ta ett litet tag innan man fått till rätt kurva, invänta gärna en köldknäpp och se om innetemp är hyfsat OK då med?
I så fall kan du sen aktivera din innegivare.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jonathan Dahlbäck

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ok, ja det låter ju smart helt klart. Om jag skulle vilja öka eller minska innetempen tex 2 grader. Hur gör man bäst då ? Antar att det finns olika sätt att göra det på...
NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
« Svar #15 skrivet: 16 februari 2014, 13:19:29 »
Då ändrar man kurvan förskjuter kurvan eller något som är enkelt i 1245 gör en egen kurva där man anger önskad framlednings temp vid var tionde grad.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2014, 00:06:24 »
Har man hittat rätt kurva så ändrar man inomhustemperaturen genom att förskjuta kurvan.
Man brukar säga att ca 2 grader i förskjutning ger 1 grad inomhus med riktigt bra lågtemp-radiatorer eller golvvärme och 3 grader för normala radiatorer.

Fördelen med förskjutningen är att man inte förändrar kurvlutningen och således skall då temperaturen bli högre/lägre oavsett utomhustemperatur.

Olika värmepumpar fungerar olika i detta hänseende. Exempelvis jobbar thermia med rum-temp. ändrar man från 20 till 21 så förskjuts kurvan så att det blir 3 grader varmare på framledningen längs hela kurvan. Dvs, kurvan förskjuts 3 grader.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2014, 00:09:24 »
Har man varierande inomhustemp beroende på om det blir kallare eller varmare ute så har man troligen inte hittat rätt kurva ännu.

Blir det kallare inne när det blir kallare ute så behöver man en högre kurva.

Blir det kallare inne när det blir varmare ute så behöver man troligen förskjuta kurvan alternativt knäcka den. Om man förskjuter den kan man behöva justera ner kurvan något för det inte ska bli för varmt inne när det blir kallare ute.

På thermia börjar alla kurvor när det är 17 grader ute.
På så sätt kan man vid denna temperatur ställa in en korrekt förskjutning då (alla kurvor ger ju samma värde).
När det är som kallast kan man ställa in en korrekt kurva.
Där i mellan behöver man eventuellt knäcka.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Jonathan Dahlbäck

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ok ok, får se om jag hittar rätt och lyckas göra rätt då för precis som du säger så upplever jag att det blivit lite kallare inne nu när det blivit lite varmare ute.
NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.

Utloggad Jonathan Dahlbäck

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Läste i manualen att om man tror sig hittat rätt kurva och ska finjustera innetempen med tex kurvförskjutning (meny 1.9.1) så stod det i tips bubblan att man istället finjusterar i meny 1.1 så ändrade värdet +1 till +3. Så bara att vänta och se....
NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2014, 18:18:27 »
Den inställningen tror jag endast gäller om man inte har eller tänker ha innegivare och jag rekommenderar dig att ha en och den följer ju med.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jonathan Dahlbäck

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Stämmer att jag har en innegivare, fast den är just nu inaktiverad undrr inkörningen.
Aha okej, ja du ser. Helt novis på detta :)
Men dÃ¥ ändrar jag tillbaka till ursprunget i den menyn. Vart är det jag ska ändra dÃ¥ ?  :-\
« Senast ändrad: 19 februari 2014, 20:50:32 av Jonathan Dahlbäck »
NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
« Svar #22 skrivet: 19 februari 2014, 21:47:17 »
Kan vara sÃ¥ illa sÃ¥ jag lurat dig kanske funkar i den menyn även med innegivare  Sc:,h Jag gjorde en egen kurva frÃ¥n början eftersom jag visste ungefär vilken framledning huset behövde.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
« Svar #23 skrivet: 20 februari 2014, 06:44:06 »
Det där med egen kurva tycker jag nog är lite överkurs.
De allra flesta klarar sig utmärkt med en rätt injusterad standardkurva + rumsgivare.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jonathan Dahlbäck

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ja precis men nu ska jag ju försöka hitta den där "rätta standard kurvan" :)
NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
« Svar #25 skrivet: 20 februari 2014, 08:36:13 »
Det är enklare med egen kurva har man ok temp vid tex 0 ute och när det blir -20 ute fÃ¥r man kallt inne sÃ¥ ändrar man framledningen vi -20 och det pÃ¥verkar inte framledningen vid 0 för där hade man ju rätt framledning prova det med en standard kurva  ;)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jonathan Dahlbäck

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej igen..
Eftersom mina loggar såg ok ut så vill jag nu bara öka inne tempen cirka 2 grader.
Jag har alltså inte gjort någon mer ändring sedan jag ökade i meny 1.1 från +1 till +3 men någon som vet om det var där jag skulle ändra ? Smurfen trodde ju att det kanske inte var där man skulle ändrat om man senare ska sätta igång innegivaren.

Eller ska jag förskjuta min kurva i meny 1.9.1 ? Och hur mycket ska jag förskjuta kurvan då ?

Bifogar ett kort på min kurva idag....vill ni ha loggar så säg till.


NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
« Svar #27 skrivet: 22 februari 2014, 19:57:30 »
Tycker det ser ut som rätt ställe men är inte säker men prova. Vill du ha 2 grader varmare inne får du nog öka framledningen 5-6 grader.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!