Inställningarna är 4 samt finjustering på 6,5 och innan den höjdes så mycket av vår installatör så var det väldigt kallt inne.
Jag anser bestämt att det är fel att använda finsjusteringen, åtminstone med så mycket.
Det innebär att du paralellförflyttar (höjer) kurvan 6,5 grader hela tiden. Det funkar garanterat inte!!
Konfrontera servicekillen varför han inte höjer enbart kurva och drar ned finjusteringen!
Rätt kurva söker man vid kyla!!! Sen kan du kompensera avvikelser som ofta uppstår runt +-0 ute med funktionen knäckning. På IVT kan det behövas knäckning även vid varmare väder, tex även vid +10 ute ev liite vid +15 ute. Då slipper du finjusteringen som ger en "tokig" värmekurva!
Jag föreslår frankt
Kurva 6 !!
Finjustering +-0 !!
Knäckning om behov uppstår (om det blir för kallt inne vid utetemp kting +-0) + 2 grader ( 2 graders knäckning) vid + 5 ute, +4 grader vid +-0 ute osså +2grader vid -5 ute. (men notera ev ändringar)
Sen är det så att IVT´s styr är inte så exakt som man kan önska (den styr på returtempen med en start och stopp temperatur). Så du behöver en rumsgivare helt klart. (jag vet) annars kommer temperaturpendlingarna att fortsätta!!! Rumsgivaren kommer då att kompensera för styrens brister, men viktigast bromsa pumpen vid tex solinstrålning och gasa vid tex stark blåst.
Du ska ha en sån och den ska kopplas direkt till värmepumpen (IVT´s tillbehör). Ev termoster bör va fullt öppna. Om sen något rum blir för varmt kan man ordna en fast strypning där ( det finns på alla nyare termostatventiler)
Du kan själv skruva i styren tycker jag annars blir det aldrig rätt, eftersom det tar ca ett dygn innan en ändring slår igenom fullt ut. Servicekillen har far ju efter en kvart!!
Hör gärna av dig om ev resultat bra eller dåligt!
Lycka till
Apropå inget givarna är dåliga men har dom konstant felvisning då duger dom. Om tex utegivaren visar ständigt för varmt då måste kurvan höjas lite extra för att man ska få en lagom rumstemp!