Min tumregel är att det bör vara minst 5 graders skillnad. Det är svårt att få till det flöde man vill ha, det kan räcka med att man vrider strypskruven 20-30 grader och det gör stor skillnad i deltaT. Lämplig ambitionsnivå i mitt fall var att eliminera alla radiatorer med för lågt deltaT, sen fick resten bli vad det blev.
Vad som är lämplig inställning på radiatorpumpen är nog en fråga om hur många radiatorer som behöver strypas. Man bör sikta på den inställning man tror är den rätta efter allt är färdigstrypt så det kan vara lämpligt att kontrollera deltaT över pumpen. Börja med de radiatorer som misstänks ha för lågt deltaT.
Det kan vara lite jobbigt rent praktiskt, man stryper en radiator i en slinga, de andra får högre flöde och kanske behöver justeras. Man får gå runt ett par varv.