Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Problem med självsvängade (surrande) kontaktorer för EL-tillskott (Autoterm)  (läst 5974 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jakoby

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jakobys logdata
Håller på ett få en 409 installerad och just nu så går den bara med tillskottet. Upptäckte att när steg 2/3 går in så börjar det surra som sjutton. När jag först upptäckte det igår kväll så stängde jag av pumpen för att det lät som den skulle brinna upp eller nått. Upptäckte att det var plåten framför kontaktorerna som låg emot just denna kontaktor. Någon mer än jag som råkat ut för detta? Lyckades att flytta plåten, så nu låter det inte lika illa iaf. Ska jag be installatören att byta ut kontaktorn eller vad säger ni?

/undrar Jakoby

(Hoppas blev fel tråd. Gäller alltså en Autoterm och inte en Themia)
« Senast ändrad: 28 oktober 2005, 23:30:20 av Bertil »
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
Surrar en kontaktor för mycket är det bara att byta.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Kevin

  • Gäst
Ja om dom inte ligger ann mot något som får det att låta.
Byt om den brummar utan anledning, annars finns brummfria kontaktorer men dom är dyra, fast tysta  ;)


Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Det kan hända att järnspån kommer in i kontaktorn, vid installation av VP eller tidigare. Om spån hamnar mellan "magnetytorna" på kontaktorn brummar den illa.
Jag vet någon som byggde en elstyrning och skruvade med en skruvdragare med fel bits, det "kuggade över" i anslutningarna till kontaktorerna när han drog åt, spånor uppstod och hamnade inne i kontaktorerna. Flera kontaktorer lät illa i den styrningen.
Det kan gå att demontera och rensa kontaktorn, men det är ju inte säkert det hjälper. Hävda ny på garanti.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!