Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Brasan skrivet 28 december 2014, 18:00:03

Titel: Kod 11 på Polarheat
Skrivet av: Brasan skrivet 28 december 2014, 18:00:03
Undrar om någon har haft problem med Polarheat värmepump som signalerar kod 11??
Titel: SV: Kod 11 på Polarheat
Skrivet av: Teltur skrivet 28 december 2014, 22:09:07
Hade en manual liggandes i dator och i den betyder E11 "Varmvattentemp sensor fel ,alla utgångar stängs".
Detta kan innebära att du har avbrott/kortslutning i givaren,kabeln eller kontakten CN8.
Ett annat alternativ är att om du inte använder givaren så kanske lät du den hänga kvar i vpn och nu
när det är riktigt kallt ute så får du ett onormalt värde på varmvatten vilket medför ett larm.

Mvh Teltur
Titel: SV: Kod 11 på Polarheat
Skrivet av: Brasan skrivet 06 januari 2015, 11:58:18
Tack för ditt engagemang. Detta problemet är nu löst men nu lyser det "hot water" på displayen och jag misstänker att den försöker värma tappvatten. Men eftersom värmesystemet inte är kopplat så, så blir det varken varmvatten eller värme i huset. Har Du någon aning om hur jag får bort det????
Titel: SV: Kod 11 på Polarheat
Skrivet av: Teltur skrivet 06 januari 2015, 14:14:03
Vad jag kan se i manualen ,när man inte använder sig av vv funktionen så
skall P25 vara satt till 0 .
P25
Uppvärmning varmvattens funktion aktiverad
Endast för värmning av tappvatten. 1=ja, 0= nej


Av ren nyfikenhet , var givaren defekt eller hängde den lös i pumpen eller var det något annat ?

Mvh Teltur
Titel: SV: Kod 11 på Polarheat
Skrivet av: Brasan skrivet 06 januari 2015, 15:29:57
Givaren hängde löst så den felkoden är borta.
Var hittar man P25? Förstår hur Du menar med ja och nej men inte hur jag hittar till den menyn.
Har Du något tips hur man kan få tag i den manualen? Har hittat lite på nätet men inte tillräckligt bevisligen.
Titel: SV: Kod 11 på Polarheat
Skrivet av: Teltur skrivet 06 januari 2015, 16:10:27
Då jag letade efter ny vp för ett par år sen fick jag mejlat till mig
några manualer från Polarheat ,bifogar den manualen som jag tittat i.
Den verkar inte vara helt färdig ,så jag bifogar även en Engelsk variant.

Om man tittar i dessa så ändrar man parametrar genom att först trycka på
”Set Button” i fem sekunder(10s i eng manualen), sedan ”up/down” för att välja parametrar.
Därefter när man har rätt parameter framme (P25) så trycker man på Set knappen igen för att
få fram aktuella värdet och nu borde man kunna ändra med up/down knapparna samt kvittera med Set
när man är färdig.
Jag har tyvärr inte en sådan pump och kan inte testa detta själv så ovanstående är hur jag tolkar
dom dåliga manualerna.

Med vänlig hälsning Teltur