Vp gör precis som du skriver Carl. Har suttit vid pumpen hela dagen och den har väldigt långa gångtider innan den når 53 grader.
Den ligger på 20 tim/dygn vid -5 grader ute och det kanske stämmer med effektbehovet som husen har.
Ska finjustera värmekurvorna på shuntarna så kanske gångtiden minskar.
Jag just det, jag tänkte inte på att huset tar värme från acktankarna så gångtiderna blir naturligtvis betydligt längre än drygt en timme. :-[
Men temperaturen i tankarna måste upp över 50 ºC för att gradminutersräknaren ska minska så VP:n kommer inte att sluta jobba förrän temperaturen är över 50 ºC i alla fall.
En annan fråga.
Är det omöjligt att docka en vp mot vedpanna med flytande kondensering?
Det kanske är omöjligt men hade tänkt mig ungefär så här.
Vedpanna mot acktankar, motorshunt med egen utegivare efter acken. Stigen från shunten ned i returen på vp och ut i huset.
Har man exakt samma värmekurva på motorshunt och vp så skall tempen på vb ligga på pumpens exakta börvärde efter shunten och gradminuterna ligger stilla. Sjunker tempen i acktankarna tickar gradminuterna ned och pumpen startar.
Vore roligt att höra några forumexperters åsikter om detta.
Hur löser du varmvattnet?
Sen kommer shunten öppna fullt då temperaturen i acktanken understiger börvärdet från shunten. VP:n kommer då få ett extremt trögt system att jobba mot.
Finns någon elpatron i VP:n eller i acktankarna?